蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2645|回复: 27
收起左侧

[工程设计] 洁净区洗衣房设计:B级洁净服

[复制链接]
药徒
发表于 2023-2-16 16:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
公司想搞一个洗衣房 我这边设计了一个  各位大神帮忙看看 哪里不合理
12DBE134-D2E2-410e-BC7E-0FBB7F107909.png
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-2-16 17:18:09 | 显示全部楼层
整衣间也是B级?   传递窗领的是第一套洁净服?  穿过的洁净服收在哪?  穿过的洁净服如何去洗衣间?
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2023-2-16 17:34:01 | 显示全部楼层
整衣间作为B级是否过于严格了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-2-16 19:05:24 来自手机 | 显示全部楼层
cxj0205 发表于 2023-02-16 17:18
整衣间也是B级?   传递窗领的是第一套洁净服?  穿过的洁净服收在哪?  穿过的洁净服如何去洗衣间?

如果整衣间是C或D,那到灭菌后的房间是否需要重新更衣

点评

C、D加一个层流整衣就行了  详情 回复 发表于 2023-2-16 21:06
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-2-16 19:06:55 来自手机 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2023-02-16 17:34
整衣间作为B级是否过于严格了

对于整衣间的级别还在讨论,理念上衣服洗完肯定是有菌的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-2-16 21:06:40 | 显示全部楼层
傲然于心 发表于 2023-2-16 19:05
如果整衣间是C或D,那到灭菌后的房间是否需要重新更衣

C、D加一个层流整衣就行了
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2023-2-17 07:36:30 来自手机 | 显示全部楼层
傲然于心 发表于 2023-02-16 19:06
对于整衣间的级别还在讨论,理念上衣服洗完肯定是有菌的

一般会采用C级或D级背景加层流的形式
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-2-17 08:08:38 | 显示全部楼层
整衣间B级没必要。另外B级有洁具间也是有问题。污染源啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-17 08:44:01 | 显示全部楼层
在此灭菌,进入生产B级区还要灭一下次,或者是否可以洗衣灭菌放在一起,还有一点接收间可不用,洁净送风,传递窗使用层流式即可吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-2-17 09:44:37 | 显示全部楼层
57600661 发表于 2023-2-17 08:44
在此灭菌,进入生产B级区还要灭一下次,或者是否可以洗衣灭菌放在一起,还有一点接收间可不用,洁净送风, ...

进B级之前不灭菌了

点评

即使双层包装,表面也被污染,脱包过程也随之污染  详情 回复 发表于 2023-2-17 10:20
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-17 10:20:34 | 显示全部楼层
傲然于心 发表于 2023-2-17 09:44
进B级之前不灭菌了

即使双层包装,表面也被污染,脱包过程也随之污染
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-2-17 10:29:39 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-17 10:32:21 | 显示全部楼层
B级作为整衣间,后期环测可能不好控制;
如果有高级别的衣服整衣,可以考虑加层流罩;
灭菌后的衣服存放没必要B级,毕竟是包装号灭菌后,受外界影响小
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-2-17 10:56:01 | 显示全部楼层
好吧那就这样吧 发表于 2023-2-17 10:32
B级作为整衣间,后期环测可能不好控制;
如果有高级别的衣服整衣,可以考虑加层流罩;
灭菌后的衣服存放 ...

现在把整衣间 的级别降低了 改为C了
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-17 11:19:09 | 显示全部楼层
学习学习!!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-22 11:50:49 | 显示全部楼层
这么做成本太高了,有必要吗? 选择外包好了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-2-23 10:12:24 | 显示全部楼层
无尘cid 发表于 2023-2-22 11:50
这么做成本太高了,有必要吗? 选择外包好了

公司今年融到钱了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-4 19:21:20 来自手机 | 显示全部楼层
灭菌柜尽可能放靠外走廊的区域,方便安装,调试及后期维护,也不影响环境保持
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-18 14:35:26 | 显示全部楼层
整体整衣间B级的话对应的人员的操作要求都上去了,我看过的资料显示整理区级送风就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-18 15:25:00 | 显示全部楼层

灭菌后的存放其实没有必要B级,因为灭菌柜出来后应当是在灭菌呼吸袋里面的,B级运营成本太高呀
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。