蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1280|回复: 6
收起左侧

[吐槽及其他] 纯蒸汽冷凝水质量监控

[复制链接]
发表于 2023-3-10 11:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们公司车间不是全年连续生产,偶尔会出现停产1个月的情况,车间正常生产时纯蒸汽使用频繁所以纯蒸汽各个用汽点每个月按时取样检测,车间停产时觉得不用于生产,不会影响产品质量,所以目前停产时是按照不取样、不监控。这样可以吗?有相关条例或指南规定吗?求解

回复

使用道具 举报

发表于 2023-3-10 12:05:38 | 显示全部楼层
个人认为不生产不使用可以不监控,下次生产前连续进行监测合格后方可生产
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-3-10 12:50:49 | 显示全部楼层
首先,定期监测,是为了确认系统运行稳定性的,而不全是考虑对产品质量的直接影响的(取样检测是滞后的,结果出来,取过样的早用完了,而且,不是实时监测,从逻辑上,检测结果不代表实际使用的纯蒸汽质量。
其次,每个月监测一次,停产一个月,不监测,只是少了一次,质量回顾的时候少了一组数据。
第三,停产期间,纯蒸汽系统运行吗?如果不运行,长时间停机后是不是应该重新验证呢?
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2023-3-10 13:07:40 | 显示全部楼层
可以

点评

我甚至觉得只是单纯地给空调升温降温 或者设备升温降温 我都觉得没必要取样检测 余老师怎么看  详情 回复 发表于 2023-3-10 13:57
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-10 13:57:47 | 显示全部楼层

我甚至觉得只是单纯地给空调升温降温  或者设备升温降温  我都觉得没必要取样检测    余老师怎么看

点评

我都不取。我只管出口,灭菌的使用点和最远端  详情 回复 发表于 2023-3-10 14:44
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-3-10 14:30:11 | 显示全部楼层
本身取样频率就是每个月,那停产一个月后,不是需要有合格的结果才能重新启动生产嘛,这个月也不能少啊。
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2023-3-10 14:44:12 | 显示全部楼层
eastwz9 发表于 2023-3-10 13:57
我甚至觉得只是单纯地给空调升温降温  或者设备升温降温  我都觉得没必要取样检测    余老师怎么看

我都不取。我只管出口,灭菌的使用点和最远端
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-9 15:37

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表