蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 747|回复: 7
收起左侧

[空调系统] 空调净化系统的初中校压差表现在是数显的还是机械的?数显的压差不对,波动大。。。

[复制链接]
发表于 2023-4-28 13:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净空调系统的初中效压差表目前都是建议什么形式的?1、压差开关+机械微压表;2、数显表数显表显示的问题比较多,不真实,各位大神目前是怎么解决的?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-4-28 13:34:43 | 显示全部楼层
如果你们想搞集中管理,那都是数显的,不管是现场还是中控
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-28 13:43:22 | 显示全部楼层
压差开关+机械微压表
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-28 14:22:45 | 显示全部楼层
机械微压差表是比较通用的,没听到说不好用啊,前提是洁净室设计合理,风量风压符合要求,还有房间的密封性。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-28 14:40:25 | 显示全部楼层
都可以啊,只要能实时显示压差就可以
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-28 15:02:15 | 显示全部楼层
如果洁净空调箱的恒风量控制有效,用简单的压差表即可。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-28 15:20:41 | 显示全部楼层
做中控肯定要用数显,现场也可以加机械啊,记录比对
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-30 09:46:44 | 显示全部楼层
数显与机械只能选一种控制就行了,不然你会头炸开的
回复