空调高效过滤器一般多久检漏一次?用什么方法检漏?高效过滤应该定期更换还是检漏不合格后更换?

点评

看你们文件怎么规定  发表于 2023-5-17 11:30
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-17 11:26:27 | 显示全部楼层
看你们自己使用需求定义或厂家建议为主吧,一般每年检漏,最多3年更换。目前用的多的可能就是光度计。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-17 11:27:43 | 显示全部楼层
我们的文件:
1 初效、中效过滤器有破洞或无纺布密度变大时进行更换。 长时间停产后,启用前须重新清洗。
2频率:初、中效过滤器在压差超过初始压差一倍时清洗一次,清洗后压差仍超过初始压差一倍时更换初、中效过滤器。
3清洗时间:初效过滤器3个月、中效过滤器6个月.。
4更换时间:初效过滤器6个月、中效过滤器12个月,高效过滤器36个月进行更换。有破损时提前更换。 对机组的初中效过滤器进行更换时,对表冷器、加热器、凝水盘进行清洁。

点评

你们这是挺有钱的,不过很规范。 初中效洗一次就更换,那么高效必然得到较好的保护,每年检漏结果结合环境监测结果分析,再决定是否更换。更换后必然花大把时间进行验证  详情 回复 发表于 2023-5-19 15:55
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-5-17 11:32:51 | 显示全部楼层
学习永无止境                    
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-17 12:07:16 | 显示全部楼层
    空调高效过滤器完整性检测,根据你所使用的环境不同而异。如果是使用在A、B级区域的,完整性检测的周期为6个月,其它区域的周期可以为12个月。完整性检测一般都是用PAO来检测,需要强调一下在现场的检测不能够叫“检漏”,只能够称之为完整性检测(因为不是在额定的风量下进行)。
    高效过滤器的更换周期,与所使用的过滤器品牌有关。非品牌的过滤器1~2年完整性检测就会出现问题,而知名品牌的过滤器可以用10年。当然这是要避免脏堵的情况下,据说天津诺和诺德的设计使用寿命更长。往往更换高效过滤的间接成本远大于直接成本,所以在选择高效过滤器的时候要考虑品牌,这与买奢侈品只是炫耀一下不一样。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-17 12:57:59 | 显示全部楼层
检漏不合格可以先补
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-17 13:10:54 | 显示全部楼层
AB级检漏周期为半年  CD级为1年
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-5-17 13:21:28 | 显示全部楼层
A/B级6个月检漏一次,C/D级12个月检漏一次;实验室使用频率相对较低,可适当延长,最好文件规定
发现漏了肯定要换,就不要修了
不漏的话,根据日常监测数据进行评估或者测下压差,低于初始值80%就换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-17 13:48:02 | 显示全部楼层
14644有测试方法,A/B级半年检漏一次,C/D级一年检漏一次,定期换,中间有问题可以选择打胶可以更换,打胶面积多了就只能更换。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-19 15:55:11 | 显示全部楼层
w1234ngjin 发表于 2023-5-17 11:27
我们的文件:
1 初效、中效过滤器有破洞或无纺布密度变大时进行更换。 长时间停产后,启用前须重新清洗。
...

你们这是挺有钱的,不过很规范。
初中效洗一次就更换,那么高效必然得到较好的保护,每年检漏结果结合环境监测结果分析,再决定是否更换。更换后必然花大把时间进行验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-22 08:57:18 | 显示全部楼层
根据厂家建议更换吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-5-22 12:46:55 | 显示全部楼层
w1234ngjin 发表于 2023-5-17 11:27
我们的文件:
1 初效、中效过滤器有破洞或无纺布密度变大时进行更换。 长时间停产后,启用前须重新清洗。
...

我们是初效一个月清洗一次,中效三个月清洗一次,中间如果压差超过初始压差的1.5倍则立即清洗;更换的条件就是清洗过程中有破损;高效一直都是根据环境检测数据来确认的,规定两年换一次。但是现在客户觉得我们根据环境监测以确认高效的效果不具有预防性。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-22 15:29:07 | 显示全部楼层
我们AB级半年检漏一次,CD级一年一次,检漏方法用DOP/PAO,即时阻值到初阻值2陪时清洗,定期是初效3月洗一次,中效6个月洗一次,初中效都是1年更换,高效2年更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-26 14:38:43 | 显示全部楼层
lyluo922 发表于 2023-5-19 15:55
你们这是挺有钱的,不过很规范。
初中效洗一次就更换,那么高效必然得到较好的保护,每年检漏结果结合环 ...

人家是清洗一次后仍然超过一倍才更换

点评

3清洗时间:初效过滤器3个月、中效过滤器6个月.。 4更换时间:初效过滤器6个月、中效过滤器12个月 清洗后压差不合格要更换;清洗后,即便合格也要定期更换,正常情况下也就只能清洗一次。  详情 回复 发表于 2023-5-26 15:46
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-26 15:46:30 | 显示全部楼层
胸前三朵小红花 发表于 2023-5-26 14:38
人家是清洗一次后仍然超过一倍才更换

3清洗时间:初效过滤器3个月、中效过滤器6个月.。
4更换时间:初效过滤器6个月、中效过滤器12个月
清洗后压差不合格要更换;清洗后,即便合格也要定期更换,正常情况下也就只能清洗一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-3 16:09:36 | 显示全部楼层
振振公子 发表于 2023-5-17 13:21
A/B级6个月检漏一次,C/D级12个月检漏一次;实验室使用频率相对较低,可适当延长,最好文件规定
发现漏了 ...

制定这个频次的法规依据是什么啊?

点评

欧盟无菌附录4.32  详情 回复 发表于 2024-6-3 16:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-3 16:28:37 | 显示全部楼层
那年夏天12 发表于 2024-6-3 16:09
制定这个频次的法规依据是什么啊?

欧盟无菌附录4.32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-12 16:51:30 | 显示全部楼层
ISO:最长间隔时间不超过2年;GMP:一年一次(无菌制品);FDA:每半年一次。(无菌制品);EU-GMP:A/B级别每半年1次,C/D级别一年1次。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-22 13:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表