空调面板显示温度22.1°C,湿度59%实际功能区里的温度达标,但是湿度明显是偏低很多,温湿度表显示湿度才有36%。
找了厂家了没调好,搞不懂

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-6-8 11:26:16 | 显示全部楼层
装加湿器   
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-8 11:41:41 | 显示全部楼层

有的,电加热,加湿器都有,全自动模式,控制面板显示温湿度达标了,但是实际功能间湿度不达标

点评

那去看看探头有没有问题,或者位置有没有问题  详情 回复 发表于 2023-6-8 13:38
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-8 11:52:31 | 显示全部楼层
硬件设备不同厂商出厂设置不同,参考标准不一,建议统一化
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-8 11:54:28 | 显示全部楼层
1、温湿度表之间是有误差的;2、监测点不同;3、也可以考虑一下气流分布均匀性。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-8 12:00:50 | 显示全部楼层
面板的湿度探头安装的位置不具代表性//或者是面板的温度探头有问题,这是可能的根因。

显示的出现错误,怎么给HVAC下达加湿的指令呢
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-6-8 12:39:27 | 显示全部楼层
这有啥疑问吗?
你这要么是检测装置的安装位置不对,不具代表性,要么,就是检测的表不准了。
打个比方,注射水水站送水显示90度,车间说只有85度,你说啥问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-8 13:16:52 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2023-6-8 12:39
这有啥疑问吗?
你这要么是检测装置的安装位置不对,不具代表性,要么,就是检测的表不准了。
打个比方, ...

表显和控制面板显式差别太大了吧,我放回风口检测,湿度也是39,但是回风温度探头湿度还是60,有5个风柜,2个车间。但是不可能5个风柜的探头都有问题吧

点评

放同一个位置检测,两个检测仪显示的结果一个39一个60,然后说两个表都是准的,你自己信吗  详情 回复 发表于 2023-6-8 14:57
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-8 13:25:36 | 显示全部楼层
1、空调控制面板的湿度传感器与湿度表的传感器有误差。
2、湿度传感器安装位置在出风风道或送风风道,距离送出风口的位置,导致实际湿度会有差别。
3、调好了是说进行了湿度设定值的补偿调整?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-8 13:30:55 | 显示全部楼层
1. 确保温湿度表都是校准过的;

2、监测点要有代表性,无论是空调表的检测点,还是温湿度表的;这里建议以温湿度表的数据做为环境是否合格的标准


回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-6-8 13:38:32 | 显示全部楼层
Apl2z4fqww 发表于 2023-6-8 11:41
有的,电加热,加湿器都有,全自动模式,控制面板显示温湿度达标了,但是实际功能间湿度不达标

那去看看探头有没有问题,或者位置有没有问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-8 13:44:23 | 显示全部楼层
学习学习学习
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-6-8 13:57:20 | 显示全部楼层
空间太大了有可能面板显示和具体位置有出入。也不排除有故障
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-6-8 14:05:29 | 显示全部楼层
首先需要排除监测回路是否有问题,检测的误差也会造成你这样的情况,控制回路与显示回路存在误差。还有一个问题是你空调箱的控制逻辑是用相对湿度来控的,还是用露点温度来控的,由于最终温度的不同也会有所不同。无论如何供应商是有责任来帮你解决这个问题的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-8 14:21:25 | 显示全部楼层
开水养活鱼 发表于 2023-6-8 13:25
1、空调控制面板的湿度传感器与湿度表的传感器有误差。
2、湿度传感器安装位置在出风风道或送风风道,距离 ...

湿度补偿调整了,实在解决不了才来这边请教的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-8 14:36:37 | 显示全部楼层
把空调系统回风口的那个探头更换一个试试,然后再和经过校验合格的温湿度比较度数。如果还是不行的话,可能是信号转换逻辑的问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-8 14:37:01 | 显示全部楼层
有相对湿度和绝对湿度之分
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-6-8 14:57:55 | 显示全部楼层
Apl2z4fqww 发表于 2023-6-8 13:16
表显和控制面板显式差别太大了吧,我放回风口检测,湿度也是39,但是回风温度探头湿度还是60,有5个风 ...

放同一个位置检测,两个检测仪显示的结果一个39一个60,然后说两个表都是准的,你自己信吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-8 15:07:00 | 显示全部楼层
应该是空调系统的探头位置与你实测的温湿度表的探测位置差别有点大,不具有代表性,是不是探头位置距离加湿器出口太近了啊,导致实际湿度与显示湿度差距太大啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-8 15:13:28 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2023-6-8 14:57
放同一个位置检测,两个检测仪显示的结果一个39一个60,然后说两个表都是准的,你自己信吗

不信啊,供应商自己又不解决,把摊子丢给我这边
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-25 03:19

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表