药生
发表于 2023-9-18 10:21:45 | 显示全部楼层
这两种都应该是0,如果不一样,就需要调查
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-18 11:25:27 | 显示全部楼层
第一,你们洁净室的压差表是否经过计量单位校准;
第二,如果是压差表在取下两端接管之后没有归零的情况下,应该在这种状态下进行调整归零,而不是关闭空调或者开启房间的状态,这两种状态都会影响房间的洁净度,如果你硬要这样做,建议将房间门全部开启的状态下进行调节,而不是将空调关闭,因为在空调关闭状态下,其实房间还是有微量的余压在房间里面会导致压差出现波动。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-18 16:05:52 | 显示全部楼层
都行,开关空调对你调整压差表归零都可以,把门打开相当于这两个房间对外界的绝压是相同的
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-18 22:41:00 | 显示全部楼层
把气管拔下来,调整。结束后重新插上。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-19 08:07:56 | 显示全部楼层
建议把压差表校准下再用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-19 10:28:39 | 显示全部楼层
空调正常将开启,然后把压差表房间的们打开看看是否能归零,如果不能说明压差表可能能问题
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-19 11:30:03 | 显示全部楼层
该校验了吧?自己不能瞎调
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-19 14:31:50 | 显示全部楼层
开空调开门调零,不开空调直接调,后续还得调,嘿嘿
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-23 15:56:04 | 显示全部楼层
可以用计量过的手持式压差计进行对比,开门调零,再关门对比压差。因为你调零了,属于校准范畴,所以最好有个对比比较妥当。误差不要大于正负2.4Pa。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-12 22:50

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表