蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 337|回复: 6
收起左侧

[其他] 空调系统

[复制链接]
药徒
发表于 2024-7-24 14:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
空调系统最近出现湿度超标的情况,厂家过来调了风量改了压差,加了压缩机,现在不止湿度超标,温度也快超标了,空调机组屏幕显示25度,室内温度表显示27了,有没有懂的大神帮我想想这是啥情况
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-24 14:46:18 | 显示全部楼层
换气次数不够,你要加排风,或者你把回风开大一点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-24 14:54:59 | 显示全部楼层
厂家过来调了风量改了压差,加了压缩机
这个是怎么改的呢?湿度超标,跟风量跟压差关系不大啊,跟空调本身的制冷能力不够有关
不止湿度超标,温度也快超标了
1、空调系统缺氟
2、制冷的循环水出了问题
3、空调压缩机烧了
4、厂家没有调试好
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-24 16:24:23 | 显示全部楼层
我们以前遇到过,冬天雾气大的时候,湿度特别高,当时符合了湿度就高,温度高了,超了,湿度就降下来了,没记得处理
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-7-25 09:13:33 | 显示全部楼层
走吗 发表于 2024-7-24 14:46
换气次数不够,你要加排风,或者你把回风开大一点。

这个也调了,还是湿度大
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-7-25 09:17:42 | 显示全部楼层
Ocean12345678 发表于 2024-7-24 14:54
厂家过来调了风量改了压差,加了压缩机
这个是怎么改的呢?湿度超标,跟风量跟压差关系不大啊,跟空调本身 ...

一开始说空调送风量和房间使用风量不符,后来调了风量基本一致以后,湿度还是降不下去,就开了排风阀和回风阀,还是没解决,又加了氟,还是老样子,最近有雨,湿度仍然超标
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-25 10:43:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 Ocean12345678 于 2024-7-25 10:46 编辑
美美v31 发表于 2024-7-25 09:17
一开始说空调送风量和房间使用风量不符,后来调了风量基本一致以后,湿度还是降不下去,就开了排风阀和回 ...

有雨,湿度本来就大,除湿就费劲
感觉还是空调的制冷量不够了当时设计的时候没有设计冗余
要不然厂家也不会加压缩机
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 02:13

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表