小容量注射剂灌封区域为C级背景下A级层流罩(非隔离器,层流罩有玻璃门可以打开,操作人员有时开门伸手进入A级操作)。
层流罩内气流组织、空气流速均符合要求。


问题:
1、层流罩是否需要测试与背景C级的压差?
2、如需测试,压差的标准是多少?标准的出处?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-9-2 14:19:19 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

我认为不测
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-9-2 14:23:26 | 显示全部楼层

不测有实际执行过吗,会不会被挑战。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-9-2 14:29:30 | 显示全部楼层
1. 是的,层流罩需要测试与背景C级的压差。根据《药品生产质量管理规范》(GMP),A级区域应保持相对于周围环境的正压差,以防止外部空气进入。

2. 根据《药品生产质量管理规范》(GMP)和ISO 14644-3标准,A级区域的压差应至少为20帕斯卡(Pa)。这个压差有助于确保A级区域内的空气质量和洁净度满足要求。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-2 14:35:44 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

风速、层流罩高效压差合格就可以了吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-2 14:46:28 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

GMP指南里面A级背景的单向流只有风速的要求(0.36-0.54m/s),验证项目一般有风速/高效过滤器完整性/流形,没有压差的要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-2 14:50:43 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

GMP指南上有推荐做什么项目
Image_20240902144904.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-2 18:07:18 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

路过学习!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-3 13:28:43 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

没有对压差的要求吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 08:16

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表