本帖最后由 Hardy1 于 2024-11-28 09:05 编辑

注射水系统TOC异常,正常运行每小时上升1-2个ppm,检测后发现系统只要打开工业蒸汽手阀 toc就异常升高 关闭就稳定了 是什么原因
现在已经采取的措施有:离线检测toc,和在线通常数据一致,排出在线toc检测仪的问题;2、系统无泄漏,并更换所有垫片;3、对管网进行内窥检查,管道内无异物;4、对系统用CIP100和CIP200进行清洗,均未解决
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-28 09:08:14 | 显示全部楼层
可能的原因
1. 工业蒸汽污染
蒸汽质量:工业蒸汽可能含有有机污染物,这些污染物在进入系统时会导致TOC升高。
冷凝水污染:冷凝水中的有机物可能在蒸汽通过时被带入系统。
2. 系统设计问题
阀门泄漏:工业蒸汽手阀可能存在泄漏,导致蒸汽中的污染物进入系统。
管道连接:管道连接处可能存在密封不良,导致外界污染物进入系统。
3. 操作不当
操作顺序:打开工业蒸汽手阀的操作顺序可能不当,导致系统未充分预热或冲洗,从而使污染物进入系统。
流量调节:工业蒸汽手阀的流量调节不当,可能导致蒸汽压力不稳定,进而影响系统中的TOC水平。
4. 设备故障
过滤器失效:系统中的过滤器可能失效,无法有效去除蒸汽中的有机污染物。
疏水器问题:疏水器可能存在问题,导致冷凝水中的有机物进入系统。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-28 09:11:00 | 显示全部楼层
气密性问题吧,这种还比较常见
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-28 09:29:02 | 显示全部楼层
猫星人 发表于 2024-11-28 09:08
可能的原因
1. 工业蒸汽污染
蒸汽质量:工业蒸汽可能含有有机污染物,这些污染物在进入系统时会导致TOC升 ...

工业蒸汽是接在双管板换热器上的 换热器阿法拉伐的 阿法拉伐已经打过压 也做过氦气检测 不泄露;正常运行时打开工业蒸汽手阀 调节阀开度在2%左右,系统运行toc就会每小时上升1-2左右,关闭手阀后,toc就会稳定,并且还会下降
系统整体打过压不漏,怀疑过疏水器但是运行的时候都把这些与外界存在污染的地方隔断了 ,效果还是一样,没作用
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-28 09:29:40 | 显示全部楼层
hellowww 发表于 2024-11-28 09:11
气密性问题吧,这种还比较常见

整体排查过未见泄露,也打过压。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-28 09:41:21 | 显示全部楼层
不是很懂这个设备,但我们生产时遇到过TOC异常的,是滤器的原因,就是那个滤器你直接接水会TOC异常,但是你用水冲洗100多L在接水就恢复正常了,所以你可以考虑下是不是滤器的问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-28 09:59:26 | 显示全部楼层
15201177435 发表于 2024-11-28 09:41
不是很懂这个设备,但我们生产时遇到过TOC异常的,是滤器的原因,就是那个滤器你直接接水会TOC异常,但是你 ...

你说的是水进入到toc检测仪的那个过滤器?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-11-28 10:00:21 | 显示全部楼层
推测一下:有没可能管道或死角有菌膜,或已经被灭菌掉了但附着力很强,开工业蒸汽时有震动,有少量有机残留脱落???以上是猜测
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-28 10:12:28 | 显示全部楼层
老K 发表于 2024-11-28 10:00
推测一下:有没可能管道或死角有菌膜,或已经被灭菌掉了但附着力很强,开工业蒸汽时有震动,有少量有机残留 ...

怀疑过有生物膜 用cip100试剂专门清洗过 没效果
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-28 10:20:38 | 显示全部楼层
这种情况感觉还是换热泄漏了。
你们测漏是怎么进行侧漏的?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-28 10:36:23 | 显示全部楼层
打开工业蒸汽手阀的目的是???
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-28 10:37:44 | 显示全部楼层
根据 图纸排查原因,这种问题没法回答的。
什么叫“工业蒸汽手阀 ”,这种是名称,不是功能。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-28 10:41:40 | 显示全部楼层
可以考虑管路清洁问题。升温后可能有污染物脱落。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-28 10:53:19 | 显示全部楼层
按楼主的描述,我觉得还是要从蒸汽手阀入手,第一管道泄漏排查:蒸汽进汽、换热器、疏水有没有泄漏,换热器的打压测试是否有问题;第二个水温温度影响,若不加热维持常温循环,是否存在toc上升趋势
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-28 11:02:43 | 显示全部楼层
鱼小小 发表于 2024-11-28 10:53
按楼主的描述,我觉得还是要从蒸汽手阀入手,第一管道泄漏排查:蒸汽进汽、换热器、疏水有没有泄漏,换热器 ...

你说的换热器问题都排查过 现在确认换热器不泄露,不加热toc就会稳定 运行一段时间 温度下降后 toc还会有所下降
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-28 11:10:30 | 显示全部楼层
Hardy1 发表于 2024-11-28 11:02
你说的换热器问题都排查过 现在确认换热器不泄露,不加热toc就会稳定 运行一段时间 温度下降后 toc还会有 ...

检验上不是很懂,toc数据会随温度变化吗?
另外,我是说在核对下换热器的泄漏测试,测试方法和测试过程有没有问题,有条件的可以自己再做一遍测试。万一是方法或操作有问题,该有的泄漏没有测试出来呢?特别是厂家做的测试,对方会尽可能证明自己的换热器没问题,不会占在我们的角度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-28 11:41:41 | 显示全部楼层
注射水TOC(总有机碳)异常升高可能由以下几个原因导致:

1. **工业蒸汽污染**:工业蒸汽可能含有有机污染物,这些污染物在进入系统时会导致TOC升高。此外,冷凝水中的有机物可能在蒸汽通过时被带入系统。

2. **系统设计问题**:包括阀门泄漏和管道连接问题,可能导致蒸汽中的污染物进入系统,或者外界污染物进入系统。

3. **操作不当**:不当的操作顺序,如打开工业蒸汽手阀的操作顺序不当,可能导致系统未充分预热或冲洗,从而使污染物进入系统。流量调节不当也可能导致蒸汽压力不稳定,进而影响系统中的TOC水平。

4. **设备故障**:系统中的过滤器可能失效,无法有效去除蒸汽中的有机污染物。疏水器可能存在问题,导致冷凝水中的有机物进入系统。

5. **气密性问题**:系统气密性不佳可能导致外界污染物进入系统。

6. **微生物滋生**:管道(及储罐)中微生物水平可能偏高,可能是形成生物膜或存在死角,导致TOC升高。

7. **纯化水机RO膜异常**:检查RO膜是否存在问题,这可能导致TOC升高。

8. **自来水水质变差**:自来水公司加入过多氯气,导致水中消毒副产物(DBP)如三卤甲烷(THM)和卤乙酸(HAA)过多,影响EDI性能,导致纯化水中引入过多的小分子有机物,如氯仿等。

9. **EDI系统性能下降**:EDI系统的阴离子交换树脂可能物理吸附小分子有机物,经过一段时间积累,这些小分子有机物阻塞树脂的交换通道,导致EDI性能下降。

这些原因都可能导致注射水TOC异常升高,需要根据具体情况进行排查和处理。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-28 13:45:55 | 显示全部楼层
老K 发表于 2024-11-28 10:00
推测一下:有没可能管道或死角有菌膜,或已经被灭菌掉了但附着力很强,开工业蒸汽时有震动,有少量有机残留 ...

也有可能了  现在是toc上涨频率很均匀 平均15分钟就会有一个峰值 逐步上升
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-28 13:47:07 | 显示全部楼层
鱼小小 发表于 2024-11-28 11:10
检验上不是很懂,toc数据会随温度变化吗?
另外,我是说在核对下换热器的泄漏测试,测试方法和测试过程 ...

做过氦气检漏,不泄露;目前正试验模拟运行条件下打压试验
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-3 10:54:33 | 显示全部楼层
工业蒸汽加热时,TOC就会升高,换热器检查又不漏,再检查下注射用水系统所有排水管网
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-23 13:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表