我们公司刚通过了现场检查,现在要写整改报告,但是今年的检查方案上要求“整改时应围绕所发现缺陷进行深入的原因分析、风险评估以及相关联问题分析。”这应该如何写啊?相关联问题是什么啊?检查报告如下:
严重缺陷: 无 主要缺陷: 1、①小容量注射剂一车间C级区空调机组新风口设计于门上方遮雨棚上1米左右处,不符合取新风要求; ②小容量注射剂一车间C级区工器具存放、清洁至灭菌室设计不合理; ③小容量注射剂一车间配液C级区人流洁净走廊与手消毒间门的打开方向不符合要求;第四章71条 一般缺陷: 1、灌封间出瓶与缓冲间的压差不明显;第四章,48条 2、成品库、中药材库未设立接收、发放和发运区;第四章,60条 3、成品库、精密仪器室(二)环境监测用温湿度表,校准未得到有效控制。第五章,91条 4、纯化水制备未对石英砂过滤、活性炭过滤等环节制定相应的质量控制及检测标准;第四章,97条 5、中药材阴凉库存放的××未按规定留有足够的墙距、垛距,室内空气不能有效的流通;第六章,103条 6、××小包装纸盒(批号121101)存放在包装材料库中,未按要求置于专门区域保存;第六章,124条 7、臭氧灭菌器确认记录中,没有臭氧浓度达到10ppm的初始时间;第七章,148条 8、提取车间提取罐加水计量记录未设计初始读数和结束时读数,计量无追踪性;第八章,154条 9、生产过程中,个别岗位未对所进行的操作及时记录。如:提取车间C区离心醇洗岗位,未记录每次注入离心机转鼓内提取物的量;小容量注射剂一车间中间品控制室,QA未将可见异物、装量抽查结果及时填写在批记录中;烘干室出瓶口处安瓿清洁度的检测结果,未及时记录。174条 10、中药提取间收膏桶清洁不彻底,残留黄色液体;黄芩提取物离心工序,醇洗使用的容器中有黑色沉淀物。第九章,194条 11、小容量注射剂一车间厂房及设备变更,未按制定的“变更控制操作规程”进行申请、批准,并在批准后实施。第十章,241条 12、厂房、设备发生重大变更,检验标准更新,企业在对××三批验证产品进行稳定性试验考察时,未包括加速实验; 第十章,244条 13、中间体提取物未检测溶剂残留量;附录5,第35条
恳请指导! |