  关于臭氧消毒的效果确认,或者说一个D级洁净区,当臭氧浓度达到多少时被认为臭氧的消毒是有效果的
回复

使用道具 举报

药徒
沙发
发表于 前天 09:20 | 只看该作者
不只是看浓度达到多少 是结合微生物方面的结果来判断消毒的效果 还要考虑消毒之后的通风时间 臭氧危害还是挺大的。
回复

使用道具 举报

药徒
板凳
发表于 前天 09:22 | 只看该作者
在 D 级洁净区中,通常认为臭氧浓度达到 20ppm 及以上时,臭氧消毒具有有效杀菌效果。
回复

使用道具 举报

大师
地板
发表于 前天 09:25 | 只看该作者
在D级洁净区,臭氧消毒效果的确认需结合浓度与作用时间。根据行业实践及参考标准,通常建议臭氧浓度达到**10ppm(约20mg/m)**以上时,可认为具备有效消毒能力。此数值基于以下依据:

1. **浓度与灭菌效率**:卫生部《消毒技术规范》(2008)指出,空气中浮游菌的臭氧灭菌浓度需达到(2-4)×10(即2-4ppm),但实际应用中考虑到洁净区复杂环境及微生物负载,行业普遍采用更高浓度(如D级10ppm)。  

2. **作用时间**:需在达到目标浓度后持续熏蒸至少60分钟,并确保消毒后充分通风降解残留臭氧至安全浓度(≤0.16mg/m)。  

3. **验证要求**:除浓度监测外,需通过生物指示剂(如枯草芽孢杆菌)或微生物采样(如沉降菌、浮游菌检测)验证实际灭菌效果,避免仅依赖浓度数据。  

综上,D级洁净区臭氧消毒的有效性需综合浓度(≥10ppm)、作用时间及微生物验证结果确认,具体方案应根据验证数据调整并符合GMP要求。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药生
5#
发表于 前天 09:35 | 只看该作者
有国标的  查一下吧
回复

使用道具 举报

药徒
6#
发表于 前天 09:43 | 只看该作者
20mg/m³,10.19ppm以上
回复

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 前天 10:05 | 只看该作者
张磊jjd 发表于 2025-6-19 09:43
20mg/m³,10.19ppm以上

有没有什么指导文件,之前用AI搜出来的都查不到

点评

有用的话点个认可  发表于 前天 10:35
回复

使用道具 举报

药徒
8#
发表于 前天 10:33 | 只看该作者
根据你需求买指示剂的时候厂家也会给你杀灭条件的

GB 28232-2020 臭氧消毒器卫生要求.pdf

5.86 MB, 下载次数: 8

回复

使用道具 举报

药徒
9#
发表于 前天 11:15 | 只看该作者
回复

使用道具 举报

10#
发表于 前天 14:44 | 只看该作者
消毒时间根据洁净厂房洁净级别的不同可适当的延长。一般10万级洁净区臭氧消毒时间应保持臭氧浓度(10ppm以上)持续60分钟以上,灭菌效果基本能够达到90%以上。
回复

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 前天 16:03 | 只看该作者
张磊jjd 发表于 2025-6-19 10:33
根据你需求买指示剂的时候厂家也会给你杀灭条件的

多谢多谢,好好学习一下先
回复

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 前天 16:04 | 只看该作者
好好先生x98 发表于 2025-6-19 14:44
消毒时间根据洁净厂房洁净级别的不同可适当的延长。一般10万级洁净区臭氧消毒时间应保持臭氧浓度(10ppm以上 ...

恩  网上查到的D级就是10 ppm,但是这个怎么来的出自哪里不知道  我先学习一下大神分享的资料

回复

使用道具 举报

13#
 楼主| 发表于 前天 16:19 | 只看该作者
张磊jjd 发表于 2025-6-19 10:33
根据你需求买指示剂的时候厂家也会给你杀灭条件的

已查看 很有用  谢谢大佬

大佬   你们一般查询这些法规都有网址吗,我感觉我百度直接查的要么版本太落后,要么下载不了

回复

使用道具 举报

药徒
14#
发表于 前天 17:41 | 只看该作者
10ppm应该就可以,再高点更好
回复

使用道具 举报

药徒
15#
发表于 前天 17:47 | 只看该作者
在药学和医疗器械领域,关于空调臭氧消毒效果10ppm(即20mg/m)的规定,主要参考了《制药企业设施设备GMP验证方法与实务》一书。该书中明确指出,验证评定标准包括臭氧浓度≥10ppm以及不同级别区域的沉降菌数≤规定值。此外,也有其他文献提到采用20mg/m的臭氧浓度进行空气消毒,作用30分钟,对自然菌的杀灭率可达到90%以上。
回复

使用道具 举报

16#
 楼主| 发表于 昨天 08:50 | 只看该作者
小宫lover 发表于 2025-6-19 17:47
在药学和医疗器械领域,关于空调臭氧消毒效果10ppm(即20mg/m)的规定,主要参考了《制药企业设施设备GMP验 ...

是的看了各位的分享,学到了很多

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-21 14:07

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表