医疗器械洁净间空调系统风管一定要做漏风检测吗?做漏光检测可否代替呢?两者有啥区别啊
大佬们捞捞我吧~谢谢谢谢
回复

使用道具 举报

药师
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
新盖的还是做吧

趁着施工方没撤离,能做的都做,不然将来扯皮有你受的

点评

赞同,新厂房必须都做。  发表于 4 天前
回复

使用道具 举报

药生
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
漏风和漏光还是有区别的吧,有些潜在缺陷不只是洁净的问题,还有压差调控吧
回复

使用道具 举报

大师
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
在医疗器械洁净间中,空调系统风管的漏风检测至关重要。根据相关法规和行业实践,漏风检测是确保洁净间空气质量和温湿度控制的关键步骤。漏光检测可以作为初步检查手段,但不能完全替代漏风检测。

漏光检测主要用于发现风管制作过程中的明显缺陷,如接缝不严、材料破损等,通常在夜间进行以提高可见度。而漏风检测则通过测量风管系统的漏风量,量化评估系统的密封性能,确保其符合设计要求和相关标准。两者的主要区别在于检测目的和方法:漏光检测侧重于视觉检查,而漏风检测则提供具体的数据支持。

综上所述,虽然漏光检测可以辅助发现部分问题,但为了全面保证洁净间的环境控制效果,建议同时进行漏风检测。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
建议都做,还要盯着他们施工的做,我们就是后面一大堆问题,风量不够还是自己上去堵的漏,风量,换气次数都要拿自己的仪器测试一下

点评

大哥,你们自己不做SAT吗?这个用谁的仪器都一样,只要有校准证书在有效期内就可以。风量,压差这些不是必须做调试的吗。  详情 回复 发表于 4 天前
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
有大佬能具体说说漏风检测怎么做吗?学习一下

点评

主要测主管道。对主管道一端进行盲板封堵(盲板流出管道洞口),使用漏风量测试仪,往管道里吹风加压,过一段时间检查压降。  详情 回复 发表于 4 天前
回复

使用道具 举报

药生
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
漏光的不准,有些漏点不是直接跟外面联通,光线透不出来,就看不到。
这个可以让厂家做,让他证明他做的东西没问题,就跟买东西都会给个检测报告一样。

点评

大哥,这个只能由施工方做的。仪器或者购买,或者租赁。药厂怎么可能自己做呢,这个仪器比较大的,而且做的时候需要对风管段的一截进行盲板封堵,不是整个系统做,而是风管分段做的。 我这个做了很多次了,这些都不  详情 回复 发表于 4 天前
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
应该要都做的      
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
结论:漏光不能替代漏风检测。
《洁净室施工及验收规范》(GB 50591-2010)及《医疗器械生产质量管理规范》(GMP)附录要求:
  • 洁净空调系统的风管安装后必须进行漏风性能检测,且检测结果需符合特定压力等级下的泄漏量标准(如高压系统风管的允许泄漏量需≤0.0117×P^0.65 m³/(m・h),P 为系统工作压力)。
  • 医疗器械洁净间(如 ISO 5-8 级洁净室)因对微粒、微生物控制要求严格,风管泄漏可能导致外部污染空气渗入或洁净空气外泄,影响产品质量,因此漏风检测是验收的必要环节。

漏光检测的局限性
  • 无法检测微小泄漏:医疗器械洁净间的风管可能因焊接、法兰密封等细节问题存在微小缝隙(如 0.1mm 以下),漏光检测无法发现,但这类缝隙可能导致空气泄漏量超标(如高压系统中,0.1mm 缝隙在 1000Pa 压力下泄漏量可达 0.5 m³/(m・h))。
  • 未覆盖压力工况:漏风检测需模拟系统实际运行的压力状态(如送风段、回风段的压力差),而漏光检测仅为静态观察,无法反映动态工况下的密封性能。

1. 漏光检测的定位
  • 初步筛查:在风管安装完成后,可先用漏光检测快速发现明显的密封缺陷(如法兰螺栓未拧紧、板材拼接处漏缝),便于及时修补。
  • 低压系统辅助检测:对于工作压力≤500Pa 的低压洁净风管系统,可在漏光检测合格后,按规范要求抽样进行漏风检测(抽样率≥20%)。
2. 漏风检测的强制性
  • 高压与中压系统:医疗器械洁净间的送风管道多为中压系统(500Pa<工作压力≤1500Pa)或高压系统(如高效过滤器送风段),必须 100% 进行漏风检测,且泄漏量需符合标准。
  • 认证与验收:GMP 认证、洁净室验收时,漏风检测报告是必备文件,漏光检测报告不可替代。


总结:漏光不能替代漏风检测。
  • 标准强制要求:行业规范明确漏风检测为必检项目,漏光检测仅为辅助手段,无替代效力。
  • 检测维度不同:漏风检测量化泄漏量,直接关联洁净室的风量平衡与污染控制;漏光检测仅能发现明显缺陷,无法保证系统密封性能达标。
  • 风险控制需求:医疗器械生产对洁净度要求极高,微小漏风可能导致微粒、微生物污染,必须通过定量检测确保安全。






点评

这是不是AI的回复?这说了这么多,其实一看就知道把风险讲的很猛。但是真正施工结束后并不是这些问题,最大的问题就是风管泄漏严重会导致房间的送风量不够,导致换气次数下降。洁净度不能维持,这才是问题的核心。什  详情 回复 发表于 4 天前
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
需要漏风量检测可以联系我
回复

使用道具 举报

药生
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
随风12345678926 发表于 2025-6-19 11:05
建议都做,还要盯着他们施工的做,我们就是后面一大堆问题,风量不够还是自己上去堵的漏,风量,换气次数都 ...

大哥,你们自己不做SAT吗?这个用谁的仪器都一样,只要有校准证书在有效期内就可以。风量,压差这些不是必须做调试的吗。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
ldt2008 发表于 2025-6-19 13:06
结论:漏光不能替代漏风检测。
《洁净室施工及验收规范》(GB 50591-2010)及《医疗器械生产质量管理规范 ...

这是不是AI的回复?这说了这么多,其实一看就知道把风险讲的很猛。但是真正施工结束后并不是这些问题,最大的问题就是风管泄漏严重会导致房间的送风量不够,导致换气次数下降。洁净度不能维持,这才是问题的核心。什么风管里面的风被污染之类的都是一些片面之词,因为风管怎么都会有一定量的泄漏,外界的风会有一定的进入,但是保温棉会有一定的预防。所以高效才是最终的防线。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
3075589379 发表于 2025-6-19 12:08
漏光的不准,有些漏点不是直接跟外面联通,光线透不出来,就看不到。
这个可以让厂家做,让他证明他做的东 ...

大哥,这个只能由施工方做的。仪器或者购买,或者租赁。药厂怎么可能自己做呢,这个仪器比较大的,而且做的时候需要对风管段的一截进行盲板封堵,不是整个系统做,而是风管分段做的。
我这个做了很多次了,这些都不可能是竣工完毕后做,只能在施工之后将风管安装后做,否则基本就不能做这项测试了。因为太多麻烦的问题了。还有一旦做了保温,如果测试不能通过,你根本不知道在哪里泄漏了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
你们如果要做这项测试,就必须赶紧了。听你这个说法就是不知道这项测试的重要性。风管分为低压,中压,高压。一般洁净室的空调风管采用的都是中压或者低压风管,高压风管极少,而且用材不同,高压风管大部分都是采用不锈钢风管用角钢法兰做连接,因为材质密封严密。但是造价很高,用的东西也不同,所有的五金件都必须用非常好的东西。否则有坍塌的风险,因为重量会重很多。导致造价会很高。
所以你们应该采用中压标准才对,漏风测试是对风管的一个保压测试,就是说对风管一段进行封堵之后使用仪器对风管中施压,到达一个标准后停止施压。然后看风管是否在规定时间内能保住压力,这期间会有一定的删减。但是在合格标准内即可。这样才能证明你的风管的材质和安装,连接是符合相关标准的。
漏光测试只是检测风管的缝隙有没有制造好,或者说焊接好等,这个测试只能观察测试风管较大的漏缝,而不能对风管的较小的缝隙进行测试。
所以漏风量测试是需要的,当然如果你们领导同意不做,那随便。但是后面的风险要你们自己承担。在竣工验收中有一条是风管的检测项,如果没有相关的测试。有些人会问的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
luknqqnuq1 发表于 2025-6-19 10:26
新盖的还是做吧

趁着施工方没撤离,能做的都做,不然将来扯皮有你受的

施工方回复做不了,只能做漏光;但不知是否有法规要求漏风是必须做的?

点评

找第三方机构做,和施工方约定不合格负责整改 洁净车间验收 药监是要第三方报告的 依据让第三方给你们找对应的国标  详情 回复 发表于 4 天前
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
3075589379 发表于 2025-6-19 12:08
漏光的不准,有些漏点不是直接跟外面联通,光线透不出来,就看不到。
这个可以让厂家做,让他证明他做的东 ...

各位大哥您们好:施工方回复做不了,但是提供了风管送外检的漏风量检测报告,证明他们是符合要求的;这样是否可行?最大难点还是在于不知道哪份法规对此有明确的管控要求~~

点评

你这很搞笑啊,什么叫外检的风管漏风量检测报告?这个证明什么呢,证明他们在别的地方做的风管测试合格。在你们这边测试也是和别的地方一样的? 那怎么证明你们的安装方式完全和别的地方安装一样,工人有没有偷懒,  详情 回复 发表于 4 天前
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2025-6-19 14:49
你们如果要做这项测试,就必须赶紧了。听你这个说法就是不知道这项测试的重要性。风管分为低压,中压,高压 ...

施工方已经撤场了,未做漏风测试,但提供了他们材质送外检的检测报告,有漏风量检验项目,这样是否也行?后续沟通,施工方回复也是他们做不了漏风测试

点评

你们这就是一群不懂的人被人家忽悠得到处转啊,你们的尾款还有多少没有付?竣工验收有没有签字,如果都完了,那当我没说,你们自己装着不知道就行了。 如果没付,就用这个坚持要求他们必须做这项测试必须合格后方才  详情 回复 发表于 4 天前
回复

使用道具 举报

药师
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
邓贤平 发表于 2025-6-19 16:37
施工方回复做不了,只能做漏光;但不知是否有法规要求漏风是必须做的?

找第三方机构做,和施工方约定不合格负责整改

洁净车间验收 药监是要第三方报告的

依据让第三方给你们找对应的国标

点评

他的意思是他们风管和车间都安装完毕了,你让第三方来做?第三方过来也会懵逼,这没有施工方配合根本就做不了。你上去一看也要懵,还要拆风管,你这个整个系统是做不了的,那肯定是不合格。只能分段做啊。 所以必须  详情 回复 发表于 4 天前
回复

使用道具 举报

药生
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
邓贤平 发表于 2025-6-19 16:40
各位大哥您们好:施工方回复做不了,但是提供了风管送外检的漏风量检测报告,证明他们是符合要求的;这样 ...

你这很搞笑啊,什么叫外检的风管漏风量检测报告?这个证明什么呢,证明他们在别的地方做的风管测试合格。在你们这边测试也是和别的地方一样的?
那怎么证明你们的安装方式完全和别的地方安装一样,工人有没有偷懒,连接件有没有安装好,风管安装的时候封口膜撕了没有?
这些忽悠人的东西有毛用啊。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
邓贤平 发表于 2025-6-19 16:45
施工方已经撤场了,未做漏风测试,但提供了他们材质送外检的检测报告,有漏风量检验项目,这样是否也行? ...

你们这就是一群不懂的人被人家忽悠得到处转啊,你们的尾款还有多少没有付?竣工验收有没有签字,如果都完了,那当我没说,你们自己装着不知道就行了。
如果没付,就用这个坚持要求他们必须做这项测试必须合格后方才签字验收。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-23 23:16

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表