DOP高效过滤器检漏原理介绍


什么是DOP高效过滤器,现在的药厂GMP厂房一般都要求使用DOP高效过滤器,DOP高效过滤器滤料一般采用H13-H14或U15-U17美国HV玻纤滤纸,不同滤料会直接影响到高效过滤器价格成本。由于纤维型高效空气过滤器的滤材比较脆弱,而且使用场合比较重要,因此各国对产品都采用100%的逐个进行透过率检验的方法。这样,就要求检验应是非破坏性的,也就是所用气溶胶不应对过滤器有明显的破坏作用。由于高效过滤器过滤的对象是亚微米级的小粒子,所以应该使用易于穿透的微小粒子才能使检测结果具有实际意义。

    我们都知道高效过滤器检测方法比较多,如钠焰法SodiumFlame、计数扫描法、光度计扫描、DOP等。

    DOP高效过滤器检漏原理如下:

    PAO法检漏的工作原理是:在被检测高效过滤器上风侧发生PAO气溶胶作为尘源,在下风侧用光度计进行采样,含尘气体经过光度计产生的散射光由光电效应和线性放大转换为电量,并由微安表快速显示。采集到的空气样品通过光度计的扩散室,由于粒子扩散引起灯光强度的差异,经测定这个光强度,光度计便可测得气溶胶的相对浓度。

    即PAO试验实际测得的是高效过滤器的穿透率,而高效过滤器其效率与穿透率存在以下的关系:

    K=(1-α)×100%

    K:高效过滤器穿透率α:高效过滤器效率

    在空气净化工程中,PAO法主要用于高效过滤器和亚高效过滤器安装后的泄漏试验,尤其对于要求10000级或更高洁净度的层流或乱流来说,进行泄漏试验是极为重要的。PAO泄漏试验针对层流工作台、层流罩、自净器以及无菌隧道、灌装线设备上的高效过滤器。

    高效过滤器PAO渗漏试验主要是检查过滤器介质中的小针孔和其他损坏,如框架密封、垫圈密封以及过滤器构架上的漏缝。当光度计上的读数(穿透率)超过标准时就视为过滤器不合格,应进行补漏或更换。高效过滤器密封处的泄漏率应为0。高效过滤器滤料的泄漏处允许修补,但是单个泄漏泄漏处的面积不能大于总面积的1%,全部泄漏处的面积不能大于总面积的5%,否则必须更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-7 08:14:51 | 显示全部楼层
谢谢分享  ,
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-7 08:32:18 | 显示全部楼层
谢谢谢谢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-7 09:16:03 | 显示全部楼层
谢谢药王,又学到了
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-7 09:46:28 | 显示全部楼层
好东西  谢谢LZ
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-8 09:39:32 | 显示全部楼层
楼主,我敬重您的知识和真心.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-23 02:35

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表