发表于 2013-1-15 16:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大家好,我是新人,请教大家个问题,我们公司取样间是c+a房间,a级是一个层流罩,下摆放一个不锈钢桌子,以便于取样用,但桌子下面设置了个回风口,请问这样核规吗
还有洁净区的纯化水排水管塑料的可以吗,排水管裸露在外是不是应该按个小柜子
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-15 16:45:32 | 显示全部楼层
谢谢分享                  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-15 18:04:29 | 显示全部楼层
同问,哪位大侠能回答啊,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-15 18:26:24 | 显示全部楼层
恩,期待正确答案!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-15 20:34:58 | 显示全部楼层
回风口应该在侧面比较好些哈,排水管塑料的应该没问题呀,不过应该密封@石头968  

点评

取样台是在层流下面,取样台应该是台面镂空的吧,那么回风就该在桌子底下。 排水塑料管也没问题呀,只要不脱落颗粒,不污染洁净环境,本身易清洁就可以了。  详情 回复 发表于 2013-1-15 21:48
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-1-15 21:48:57 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2013-1-15 20:34
回风口应该在侧面比较好些哈,排水管塑料的应该没问题呀,不过应该密封@石头968

取样台是在层流下面,取样台应该是台面镂空的吧,那么回风就该在桌子底下。
排水塑料管也没问题呀,只要不脱落颗粒,不污染洁净环境,本身易清洁就可以了。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2013-1-15 21:59:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 蒲公英 于 2013-1-15 22:01 编辑

根据楼主的问题,应该是C级,取样做的层流保护。回风口在桌子下面不能说不合规,但我认为不合理。因为回风口在桌子的正下方,人在操作,气流上部平行垂直层流状态,但是在回风口在桌子下面会遭受到桌子阻挡,不利于回风。建议在侧面,这样可在台面上及四周的外延区域形成洁净层流区,使局部区域获得高洁净度。但如果你的桌子是网格的也可以,起码得让风能下去啊
纯化水没有说塑料管不行吧,但是不知道你的塑料管塑化剂是否合格?呵呵
建议有水的地方尽量少一些柜子啊,密封什么的。因为容易滋生细菌。
以上建议供参考,还要根据自己实际情况判断

点评

谢谢,获益良多  发表于 2013-1-17 16:53
高手分析得细致  发表于 2013-1-15 22:17
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-17 16:50:31 | 显示全部楼层
蒲公英 发表于 2013-1-15 21:59
根据楼主的问题,应该是C级,取样做的层流保护。回风口在桌子下面不能说不合规,但我认为不合理。因为回风口 ...

层流罩下,公司定性为a级,的确很脏,很难清洁
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-17 16:52:19 | 显示全部楼层
不过我并不知道取样间的气流图纸,咳
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-17 16:57:05 | 显示全部楼层
蒲公英 发表于 2013-1-15 21:59
根据楼主的问题,应该是C级,取样做的层流保护。回风口在桌子下面不能说不合规,但我认为不合理。因为回风口 ...

那请问,在不改变房间结构的情况下,我想采取桌面镂空方案,但桌面镂空是不是不适于粉末取样,有镂空的照片吗,我没见过
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-17 16:59:46 | 显示全部楼层
个人认为设在桌子下面没问题,这个跟洁净区内称量室的设置有些相似,但不锈钢桌子的设计需要考虑,能让A级层流风能将操作过程产生的粒子往回风口排
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2013-1-17 22:43:48 | 显示全部楼层
jacky840421 发表于 2013-1-17 16:57
那请问,在不改变房间结构的情况下,我想采取桌面镂空方案,但桌面镂空是不是不适于粉末取样,有镂空的照片吗 ...

镂空的照片没有,其实就是把你的不锈钢桌子弄几个窟窿,让垂直的风能够通过即可
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 09:04:43 | 显示全部楼层
关键是人不站在导致产品污染的气流方向上就OK了吧,只要回风不是在操作台也就是人的背后
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-29 10:25:36 | 显示全部楼层
顶一个,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-9 13:11:17 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-9 13:19:01 | 显示全部楼层
A级应该是单向流,能够做到这点是前提。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-13 00:47

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表