发表于 2012-2-8 11:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
这个很概念很模糊啊!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-2-8 11:57:52 | 显示全部楼层
这个问题老外更莫名其妙,为什么不让停
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-2-8 12:12:42 | 显示全部楼层
专业点讲,应该是不允许停机的 ,哪怕里面没有人~~只是送风量得调节下,说实话,很大部分企业 的开机自净,难道真的洁净了吗??
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-2-8 12:14:38 | 显示全部楼层
支持楼上的观点.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-2-8 12:31:40 | 显示全部楼层
普药生产 发表于 2012-2-8 12:12
专业点讲,应该是不允许停机的 ,哪怕里面没有人~~只是送风量得调节下,说实话,很大部分企业 的开机自净, ...

验证自净时间做什么用呢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-2-8 13:44:56 | 显示全部楼层
不生产为什么要连续运行?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-2-8 13:51:34 | 显示全部楼层
干嘛连续运行?教条不?!人都要休息,机器不让休息,如何很好的维护,罢工了不就惨了?何况空开
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2012-2-8 14:16:50 | 显示全部楼层
注射剂还是要搞一个值班风机的好

非无菌制剂就没有必要
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-2-9 10:32:06 | 显示全部楼层
咕咕 发表于 2012-2-8 13:44
不生产为什么要连续运行?

我认为也不必要,但是新版GMP里说的不清不楚的!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-2-9 10:33:42 | 显示全部楼层
无为 发表于 2012-2-8 13:51
干嘛连续运行?教条不?!人都要休息,机器不让休息,如何很好的维护,罢工了不就惨了?何况空开

如果能够做到不影响洁净程度的话,连续运行会过度消耗能源!

点评

工序操作的时候需要连续开机的,但是生产结束后就没有必要了  发表于 2012-2-9 14:04
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-2-9 10:35:08 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2012-2-8 14:16
注射剂还是要搞一个值班风机的好

非无菌制剂就没有必要

这个想法好,由电脑控制的变频器,无班时自动变频的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-2-9 21:52:40 | 显示全部楼层
视情况而定啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-2 13:04:46 | 显示全部楼层
无菌附录第38条  无菌药品生产的洁净区空气净化系统应当保持连续运行,维持相应的洁净度级别。因故停机再次开启空气净化系统,应当进行必要的测试以确认仍能达到规定的洁净度级别要求。

点评

这就是依据。起码,无菌药品应该这么办。  详情 回复 发表于 2012-3-2 13:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-2 13:08:13 | 显示全部楼层
wuhuren 发表于 2012-3-2 13:04
无菌附录第38条  无菌药品生产的洁净区空气净化系统应当保持连续运行,维持相应的洁净度级别。因故停机再次 ...

这就是依据。起码,无菌药品应该这么办。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-7 17:14:07 | 显示全部楼层
这是个值得讨论的问题!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-4-10 09:27:54 | 显示全部楼层
细节是很重要的事情!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-3 17:10:47 | 显示全部楼层
我也对这个问题很哟兴趣,回头跟大家再详细讨论吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-4 22:54:37 | 显示全部楼层
无菌附录第38条  无菌药品生产的洁净区空气净化系统应当保持连续运行,维持相应的洁净度级别。因故停机再次开启空气净化系统,应当进行必要的测试以确认仍能达到规定的洁净度级别要求。

是不是理解出了偏差,附录里面讲应当保持连续运行,应是针对整个区域正在生产的时候,而不是指一年365天连续运行。

在不生产的情况下,能否通过验证,用数据证明停机48小时仍然可以达到规定的洁净度级别要求,那么周末就可以停机。或者通过验证,用数据证明停机后最长能保证多少小时内仍然可以达到规定的洁净度级别要求。那么在此时间范围内停机都是允许的。

若是长时间停产,超过时间,达不到洁净度要求,是否仍可通过消毒灭菌等方式进行处理,只需证明消毒灭菌后能达到规定的洁净度级别要求即可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-16 14:25:22 | 显示全部楼层
看一下生产要求的级别,另外验证也是最好的说服力呀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-16 14:35:56 | 显示全部楼层
beipiao1997 发表于 2012-8-4 22:54
无菌附录第38条  无菌药品生产的洁净区空气净化系统应当保持连续运行,维持相应的洁净度级别。因故停机再次 ...

您在这句话里哪里看出了“正在生产”这四个字的意思?
空调系统停止运行,车间和外界的压差就不能维持,外面的污染物就可能渗透进来
所谓的消毒灭菌验证,也只是在正常的HVAC运行条件下进行了
要不您来个最差条件的挑战?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-11 23:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表