蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2172|回复: 17
收起左侧

[空调系统] 关于空调系统换气次数和风量的关系

[复制链接]
药徒
发表于 2023-8-16 08:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大神,我想请教一个问题。
在洁净区里,更衣室的换气次数是不是比车间的换气次数更高呢?
比如,更衣室是G1送风过滤器(好像是500风量吧)更衣室的体积大约8m³。车间是4个G2送风高效(好像是1000风量),但是车间的体积却有100m³。
车间的体积是更衣室的近13倍,而车间的风量却只是更衣室的8倍。
是不是可以推算出,更衣室的换气次数要比车间高呢?

不抬杠,在施工过程中,我观察过一些施工单位在调整压差时候,更多是调节送风和回风口的阀门开度,这样一来,感觉很难保证更衣室和车间的换气次数是一样的啊?
这个是我一直存在的疑惑,求解。

暖通小白,不喜勿喷,谢谢!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-8-16 08:06:24 | 显示全部楼层
送风量和换气次数是一个正比的关系。更衣室一般一更作为控制区,不作为洁净区管理,一般鞋柜和更衣柜会是带排风的,所以,其换气次数不会太高。二更就会按照洁净区级别控制,一般换气次数的要求也是和洁净级别有关系的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-8-16 08:18:15 | 显示全部楼层
风量除以房间容积=换气次数,需不需要高,这要看使用需求或者设计要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-16 08:20:53 | 显示全部楼层
换气次数根据风量和房间体积计算出来的,你大致算一下都比你这个和车间比要强。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-16 08:36:27 | 显示全部楼层
送风量是可以调节的,不是说最大500,我就开到500,可能是300,可能是200.  根据你设计的压差来控制风量,风量太大回导致压差过高,可能你更衣室压差比车间里面都高,灰尘都倒灌进去了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-8-16 08:36:29 | 显示全部楼层
二更、缓冲、生产区级别是一样的,换气次数要求也是一样的
唯一的要求是压差平衡,气流要从走廊往缓冲间吹,缓冲间往二更吹(也可二更往缓冲)二更往一更。
综合多方面因素(风量平衡、房间体积、高效大小等)更衣室换气次数比车间高是可能的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-16 08:37:37 | 显示全部楼层
风量是测出来的,不是看高效允许最大送风量得来的(1000风量的高效可能送风只有500呢),换气次数只看送风,风量调完,调压差的过程中只要调回风开度就行了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-16 08:39:20 | 显示全部楼层
洁净级别,只要求最低的换气次数,只要大于这个数值就行,只是换气次数高能耗会高;但是也不会为了一个房间厂家专门设计出一个规格的高效、静压箱啥的,对应的你们也不会接受为了适应送风量,扩建一下更衣室,都是综合下来成本、使用最合适的结果。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-8-16 09:03:33 | 显示全部楼层
换气次数=风量/房间体积,
根据你的说法如果高度不存在差距,那么可能是的。
但是换气次数只要达到最低要求就可以,只是可能你们能耗会上去,
反而你需要考虑的是压差以及气流流型的问题,别更衣更鞋压力高于生产车间,污染的空气往车间里倒灌这个很危险。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-16 09:16:07 | 显示全部楼层
乔墩 发表于 2023-8-16 09:03
换气次数=风量/房间体积,
根据你的说法如果高度不存在差距,那么可能是的。
但是换气次数只要达到最低要 ...

防止倒灌,我们是采用压差梯度的方式实现的,检测过,倒是不存在倒灌的情况。 非常感谢您的回复。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-8-16 09:19:25 | 显示全部楼层
你这小白的可以,作为一个药厂干了几年的QA验证,现在在国内洁净企业做调试和验证的人给你说,你的送风量谁告诉你都是要放到最大的呢?如果都把CAV阀调到最大,那压差梯度怎么出来?VAV现在一般都是自动调节了。在BMS中可以进行设置,CAV如果买高级货也是可以在BMS中和VAV进行联动的。在手动调节模式下,CAV的开度多少要有几个人进行调试,顶板夹层需要有人找到控制风口的调节阀,底下需要有人手持风量罩和记录表进行测试风量,换气次数是房间的总风量除以房间体积得出,不是你所谓的最大多少就是多少,这个是需要进行调节控制的,还有设计的房间风量和换气次数多少你要看设计参数值,不是看理论HEPA的最大风量值。不是它最大风量多少你就要给它多少风量,而是说它最大能允许多少风量通过。
至于压差调节就是在风量和换气次数调平的时候就行对变风量阀阀门的开度进行调节,这样将房间的压差调节出来,所谓的压差其实就是送回风的比例来进行调节。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-16 09:20:26 | 显示全部楼层
495889652 发表于 2023-8-16 08:36
送风量是可以调节的,不是说最大500,我就开到500,可能是300,可能是200.  根据你设计的压差来控制风量, ...

好的,感谢您的指导!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-16 09:24:24 | 显示全部楼层
无聊654123 发表于 2023-8-16 08:39
洁净级别,只要求最低的换气次数,只要大于这个数值就行,只是换气次数高能耗会高;但是也不会为了一个房间 ...

学习了,感谢
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-8-16 09:33:51 | 显示全部楼层
523876853 发表于 2023-8-16 09:16
防止倒灌,我们是采用压差梯度的方式实现的,检测过,倒是不存在倒灌的情况。 非常感谢您的回复。

事实上现在法规特别是欧美那边的GMP要求都是不止是压差的控制,
而是需要考虑具体的实际气流流向情况,这个如果你们是无菌要求去看最新版的欧盟GMP无菌附录1就描述的很清楚,官方认为紧靠压差去控制是不够的,这个肯定对于其他类型药品也是一个大趋势。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-16 09:39:33 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2023-8-16 09:19
你这小白的可以,作为一个药厂干了几年的QA验证,现在在国内洁净企业做调试和验证的人给你说,你的送风量谁 ...

感谢 感谢,非常专业的回答,受教了!
才疏学浅了,让您见笑了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-16 10:45:07 | 显示全部楼层
房间总风量(所有送风口都测)除以房间体积,就是换气次数。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-16 11:02:42 | 显示全部楼层
你也说了调节阀门开度,开度不同,送风量就不同了,一般不会是最大开度的,我的理解是,送风开度调节送风量,回风开度调节房间压差。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-23 11:15:14 | 显示全部楼层
理解问题,感觉房间小的换气次数就多了,房间大的就小了,有点想当然了。没事可以跑到上面顺着风管,捋着风管走走看看,多走几遍就箱明白了。可以试试
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 08:54

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表