GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》中关于高效过滤器现场扫描检漏方法。对原文中“按泊松分布和非零检测原则,当单位检测容量中检到小于等于3 粒时,95%读数即可为非零读数 ,即可判断为漏。”存在疑问,这里的单位检测容量是什么?1立方米?那D级采样量为28.3L时,是不是≤28.3*3000,即判定为不漏。还有检漏特征图是什么意思
粒子计数法泄漏标准.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-4 17:20:16 | 显示全部楼层
现在国内外监管机构越来越不认可用计数法检漏,老实做PAO吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-5 07:44:57 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-2-5 09:06:42 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2017-2-4 17:20
现在国内外监管机构越来越不认可用计数法检漏,老实做PAO吧

我就想了解下国标是啥意思
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-2-5 09:07:37 | 显示全部楼层

答非所问,我就想知道国标的这段话是什么意思,而不是高效检漏用啥方法
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-28 12:18:33 | 显示全部楼层
同问,对于超净工作台这类设备无法进行PAO检漏,只能使用粒子计数器法,但国标里的这个接受标准说的有点让人不太明白,求高人指点。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-2-28 14:09:28 | 显示全部楼层
zgz0713 发表于 2017-2-28 12:18
同问,对于超净工作台这类设备无法进行PAO检漏,只能使用粒子计数器法,但国标里的这个接受标准说的有点让 ...

我理解就是计数器扫描,不得出现大于3粒,但是这个检测你会发现扫描高效中间基本都小于3,而边缘数据较大,主要是洁净室空气卷吸影响,应排尽缝隙里面的洁净空气,再进行扫描检漏
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-4-24 17:12:29 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-25 01:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表