蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 362|回复: 13
收起左侧

关于压差表量程

[复制链接]
药徒
发表于 2025-1-1 15:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净区常用的压差表,包括高效上下游压差,常用的量程是不是0-60Pa,0-125Pa,0-250Pa,0-500Pa,(不算负值),控制范围在1/3-1/2,是这样吗?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-1-2 08:09:55 | 显示全部楼层
除了“控制范围在1/3-1/2”,我觉得你说的没错

点评

有什么依据吗  详情 回复 发表于 2025-1-2 08:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-2 08:13:51 | 显示全部楼层
有些房间是负压排风,是用负压表还是正压表反接?

点评

用-60~+60表  详情 回复 发表于 2025-1-2 16:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-2 08:13:52 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-2 08:16:58 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2025-1-2 08:09
除了“控制范围在1/3-1/2”,我觉得你说的没错

有什么依据吗

点评

那你有什么必须要控制在1/3-1/2的依据吗  详情 回复 发表于 2025-1-2 08:23
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-1-2 08:23:01 | 显示全部楼层

那你有什么必须要控制在1/3-1/2的依据吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-2 08:34:29 | 显示全部楼层
大概是的,原来我们车间的表可以显示负值的,便于负压控制读数。一般满足 1量程涵盖要测量的范围,就是HVAC的过滤器压差大些,表要选好;2可读数的精度应符合控制要求,最小刻度符合压差控制读数。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-2 09:06:47 | 显示全部楼层
常用量程不是应该根据实际使用要求来的吗?我们一般保持使用范围落在量程的1/3~2/3内。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-1-2 09:25:22 | 显示全部楼层
控制日常监测数据在中间三分之一是最好的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-1-2 09:27:00 | 显示全部楼层
压差的控制是根据法规要求,按不同的级别控制就好,还要结合产品,产尘量大的要相对负压的,阳性也是要相对负压的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2025-1-2 09:47:48 | 显示全部楼层
根据2010版GMP认证的要求,洁净区与非洁净区之间、不同等级洁净区之间的压差应不低于10帕斯卡。在实际工程中,洁净室的压差控制范围通常在1/3至1/2之间。常用的压差表量程包括0-60Pa、0-125Pa、0-250Pa和0-500Pa。这些量程的选择应根据具体的洁净区要求和实际需求来确定。

请注意,以上信息仅供参考,并不构成专业建议。在实际操作中,请务必遵循相关的法规和指南条款,并咨询专业人士的意见。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-2 10:41:02 | 显示全部楼层
出自具体哪个规范忘了,但按选型经验,一般常用压差在仪表量程的1/3至2/3之间数据,特别这种机械仪表,基本都是这样选
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-2 12:06:50 | 显示全部楼层
控制日常监测数据在中间三分之一是最好的,因为表的指针有误差,量程大测量值小,很容易不准确
具体出处见到过,忘记哪里了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-2 16:54:53 | 显示全部楼层
吴欢 发表于 2025-1-2 08:13
有些房间是负压排风,是用负压表还是正压表反接?

用-60~+60表
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-15 22:09

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表