蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1699|回复: 7
收起左侧

每次过滤器检测对空调系统发尘都好大噢,感觉过滤器都可以滴油了,大家有什么办法...

[复制链接]
匿名  发表于 2013-3-11 12:39:02 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
每次过滤器检测对空调系统发尘都好大噢,感觉过滤器都可以滴油了,大家有什么办法解决这个问题吗?
回复

使用道具

发表于 2013-3-11 12:50:13 | 显示全部楼层
每次更换,行不?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-11 13:11:27 | 显示全部楼层
控制发尘量在20微克/升,不要太大,也不要发尘在太集中的一点上,否则真会滴油。
挥发性的PAO,很快就会挥发掉的,影响不是太大。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-11 13:28:36 | 显示全部楼层
我们验证也出现这种情况!有没有别的方法??
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-3-11 15:55:17 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-3-11 13:11
控制发尘量在20微克/升,不要太大,也不要发尘在太集中的一点上,否则真会滴油。
挥发性的PAO,很快就会挥 ...

经验总结啊,发烟也不要太大,满足你检漏的上游浓度要求即可。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-13 13:43:05 | 显示全部楼层
可以试试英国DOP Solutions的最新SP200系列光度计,里面有一套正压注入系统就可以减少对过滤器的污染,可以减少3/4的污染呢
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-13 13:44:13 | 显示全部楼层
isc886 发表于 2013-3-11 13:28
我们验证也出现这种情况!有没有别的方法??

可以试试英国DOP Solutions的最新SP200系列光度计,里面有一套正压注入系统就可以减少对过滤器的污染,可以减少3/4的污染呢
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-13 13:44:51 | 显示全部楼层
云飞扬 发表于 2013-3-11 12:50
每次更换,行不?

可以试试英国DOP Solutions的最新SP200系列光度计,里面有一套正压注入系统就可以减少对过滤器的污染,可以减少3/4的污染呢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-2 21:31

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表