[冻干] 请问:B级洁净区里可以设消防的烟感器么?

[复制链接]
发表于 2013-4-3 14:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问:B级洁净区里可以设消防的烟感器么?是不是不能放在层流罩下面?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-3 15:41:20 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-4-3 15:34
消防烟感,有什么风险?为什么不可接受?说来听听。

风险主要存在于
1、影响环境消毒效果-----不影响消毒方式,可能会影响消毒效果(存在微小缝隙,烟感必须有缝隙嘛)
2、影响消毒有效期制定-----同上,关键就是缝隙处理不了,消毒之后,环境中沉降菌等还有,可能就是缝隙的原因。后期我们撤掉之后,消毒环境就合格了。
厂家提出用红外线方式替代烟雾感应,但是红外线方式如何证明能和烟雾感应一致,厂家也做不到。
3、对环境洁净度存在风险----同上,烟感外部接线是普通线,存在洁净区与非洁净区直接连通的风险。

暂时就想到这么多了,我们不是形成正式文件做的风险,所以有一些现在想不起来了,不好意思。

点评

哦,缝隙很难达到消毒效果是吧,这个我倒是没有接触过,都是装回风管上的。  详情 回复 发表于 2013-4-3 16:03

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
四叶花 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-3 14:27:27 | 显示全部楼层
、。。。不建议设,考虑到臭氧、甲醛、过氧化氢蒸汽灭菌。很可能会触发报警。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-4-3 14:41:15 | 显示全部楼层
据说有一种洁净室专用的消防烟感,本身材料是洁净材料,不需要考虑本身的污染,但是我没用过。
通常,把烟感装在回风上面,应该也比较有效。
当然了关于误触发的问题,消毒的时候可以关掉报警,如果消毒剂有可能腐蚀探头,还要防护。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
四叶花 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-3 14:43:50 来自手机 | 显示全部楼层
这个好像不是自行要求装不装的,好像消防强制的吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-3 15:12:18 | 显示全部楼层
我们也是将烟感器装在回风管,室内建议不要有。这个东西石头说的那个洁净材料的,我们看过,还是有风险的,而且,消防不认这个!

点评

如果风险可接受,就可以装  详情 回复 发表于 2013-4-3 15:27
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-3 15:12:57 | 显示全部楼层
不装报警装置消防过不了吧,装的话建议在B级,别在A级层流下装~
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-3 15:14:55 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-4-3 14:41
据说有一种洁净室专用的消防烟感,本身材料是洁净材料,不需要考虑本身的污染,但是我没用过。
通常,把烟 ...

看来把烟感器装在回风上面还是可行
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-3 15:15:42 | 显示全部楼层
icedy 发表于 2013-4-3 15:12
我们也是将烟感器装在回风管,室内建议不要有。这个东西石头说的那个洁净材料的,我们看过,还是有风险的, ...

谢谢icedy指点
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-4-3 15:27:33 | 显示全部楼层
icedy 发表于 2013-4-3 15:12
我们也是将烟感器装在回风管,室内建议不要有。这个东西石头说的那个洁净材料的,我们看过,还是有风险的, ...

如果风险可接受,就可以装
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-3 15:32:57 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-4-3 15:27
如果风险可接受,就可以装

我们尝试过对其风险评估,结果是,无法降低风险。
还有,我们当地消防不认这个,同时存在消防认证的风险。
二者合一,就不用了。厂家来沟通了几次,也没有什么更好的办法。

希望能看到更好的例子,我们也想改进。

点评

消防烟感,有什么风险?为什么不可接受?说来听听。  详情 回复 发表于 2013-4-3 15:34

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
四叶花 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-3 15:33:39 | 显示全部楼层
最好装在回风管中 层流分装不可得话尽量装在B级
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-4-3 15:34:15 | 显示全部楼层
icedy 发表于 2013-4-3 15:32
我们尝试过对其风险评估,结果是,无法降低风险。
还有,我们当地消防不认这个,同时存在消防认证的风险 ...

消防烟感,有什么风险?为什么不可接受?说来听听。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-4-3 16:03:19 | 显示全部楼层
icedy 发表于 2013-4-3 15:41
风险主要存在于
1、影响环境消毒效果-----不影响消毒方式,可能会影响消毒效果(存在微小缝隙,烟感必须 ...

哦,缝隙很难达到消毒效果是吧,这个我倒是没有接触过,都是装回风管上的。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-8-16 20:28:45 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-4-3 14:41
据说有一种洁净室专用的消防烟感,本身材料是洁净材料,不需要考虑本身的污染,但是我没用过。
通常,把烟 ...

烟感好像一般装在顶部呢。回风装烟感这个是个好方法呢。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-8-16 20:30:59 | 显示全部楼层
icedy 发表于 2013-4-3 15:12
我们也是将烟感器装在回风管,室内建议不要有。这个东西石头说的那个洁净材料的,我们看过,还是有风险的, ...

具体的这个洁净烟感器是否能够介绍一下呢??是否有图片呢??
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-8-16 20:34:11 | 显示全部楼层
kkeeng 发表于 2013-4-3 14:43
这个好像不是自行要求装不装的,好像消防强制的吧。

不知道在哪个法规中有相应的要求呢??@石头968

点评

不太清楚,应该是消防规范吧  详情 回复 发表于 2016-8-16 20:43
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-16 20:34:40 | 显示全部楼层
洁净室内建议不要装,好多麻烦事儿
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-8-16 20:43:39 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2016-8-16 20:34
不知道在哪个法规中有相应的要求呢??@石头968

不太清楚,应该是消防规范吧
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-8-16 20:46:08 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-8-16 20:43
不太清楚,应该是消防规范吧

我查了一下,在洁净厂房设计规定和建筑设计防火规范中有说明。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 11:55

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表