蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3579|回复: 14
收起左侧

[施工改造] 不能上锅炉,注射用水储罐等罐类怎么加热保温?

[复制链接]
发表于 2013-4-6 20:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 孜孜不倦 于 2013-4-7 10:41 编辑

   公司筹备一个项目,项目地不能上锅炉,按GMP标准,注射用水储罐需要保温,没有工业蒸汽,注射用水储罐只能采用电加热保温了,而电加热注射用水保温储罐是怎么一个形式呢?电加热棒直接插入罐内水里,这样符合新版GMP标准吗?还是采用导热油夹层,导热油会不会对空气产生污染?不考虑用电蒸馏水机自带的锅炉产生的蒸汽来加热,蒸汽量不够用。还有纯化水储罐没有工业蒸汽,需要巴氏消毒时怎么加热呢?还有如果配料罐也需加热的话,那采用什么形式的电加热?
碰到过同样情况的朋友不妨指教一下,谢谢!
是搞医疗器械类小型配料的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-6 20:41:55 | 显示全部楼层
没有蒸汽,注射用水如何制备的。

点评

电加热蒸馏水机  详情 回复 发表于 2013-4-6 20:50
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-6 20:49:18 | 显示全部楼层
应该有集中供汽的热电厂吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-6 20:50:40 | 显示全部楼层
呼和诺尔 发表于 2013-4-6 20:41
没有蒸汽,注射用水如何制备的。

电加热蒸馏水机
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-6 20:51:34 | 显示全部楼层
买一个电热锅炉好吧,不行只能用电加热换热器了。保温要良好。

点评

电加热换热器没听说过啊,符合新版GMP吗,加热效果怎么样,功率一般多大呢  发表于 2013-4-6 21:03
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-6 20:59:20 | 显示全部楼层
用量不大吧

点评

是的,用量不大,但是加热保温和巴氏消毒怎么做啊,在设备结构上  发表于 2013-4-6 21:01
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-6 20:59:55 | 显示全部楼层
呼和诺尔 发表于 2013-4-6 20:41
没有蒸汽,注射用水如何制备的。

对,是用电加热多效蒸馏水机,小型的。我们配液用水量不大,小型系统。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-6 23:20:30 | 显示全部楼层
搞笑吗,怎么加热呀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-7 13:38:02 | 显示全部楼层
如果,用量比较少的话,我建议你去购买无菌注射用水!袋装的!

点评

这个倒是好主意,大输液厂家一般都生产,可以比较一下性价比,怎样做更合适  详情 回复 发表于 2013-4-7 16:51
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-7 16:51:42 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-4-7 13:38
如果,用量比较少的话,我建议你去购买无菌注射用水!袋装的!

这个倒是好主意,大输液厂家一般都生产,可以比较一下性价比,怎样做更合适

点评

这样的话,可以省了设备的钱,又可以省设备运行和维护的钱,检测的钱,做一下供应商审计就好了!!!可以进行对比!!  详情 回复 发表于 2013-4-7 17:06
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-7 17:06:24 | 显示全部楼层
sunwng 发表于 2013-4-7 16:51
这个倒是好主意,大输液厂家一般都生产,可以比较一下性价比,怎样做更合适

这样的话,可以省了设备的钱,又可以省设备运行和维护的钱,检测的钱,做一下供应商审计就好了!!!可以进行对比!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-7 17:15:24 | 显示全部楼层
呼和诺尔 发表于 2013-4-6 20:41
没有蒸汽,注射用水如何制备的。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-11 18:01:55 | 显示全部楼层
没有遇到过这类问题的朋友吗
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-11 18:19:04 | 显示全部楼层
这个问题很简单,我做过这个项目,注射用水SKID主机加上热水循环系统。效果很不错。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-19 18:44:35 | 显示全部楼层

其实洁净室管道保温要考虑的问题很多。比如,耐高低温、耐腐蚀、时间用久了,是否会有粉尘产生污染洁净室、是否容易吸收、是否会阻燃等等问题。
其实,目前PTFE多孔材料它的导热系数Thermal conductivity大概在0.1 K(W/mk)左右,一般都可以满足要求。
形式:片状和管状
TEL:18695679892【微信同号】,欢迎交流~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-15 07:56

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表