默子 发表于 2013-6-21 09:02
额,,,,这个理解是怎么来的?
自净时间主要就是在测试在车间一段时间不生产,空调系统因意外停止运行 ...

粒子测试时证明你的系统环境合格,一般都是运行稳定后进行
自净时间是测试系统的恢复能力,也就是系统从高浓度到低浓度所需要的时间,如果你的环境不合格,你怎么能达到低浓度呢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-21 10:02:13 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-21 09:59
粒子测试时证明你的系统环境合格,一般都是运行稳定后进行
自净时间是测试系统的恢复能力,也就是系统从 ...

运行稳定后,运行多长时间叫运行稳定?稳定后是否证明你的洁净级别达标?这段时间是需要验证数据来说明的,空口无凭,这段时间就叫自净。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-21 13:08:32 | 显示全部楼层
默子 发表于 2013-6-21 10:02
运行稳定后,运行多长时间叫运行稳定?稳定后是否证明你的洁净级别达标?这段时间是需要验证数据来说明的 ...

你说的很对
这段时间就是叫做自净时间
你也可以先做自净时间的测试,然后再做粒子测试
只不过,哥们
粒子测试OQ就应该做了,对吗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-21 14:12:32 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-21 13:08
你说的很对
这段时间就是叫做自净时间
你也可以先做自净时间的测试,然后再做粒子测试

OQ时要做,自净时要做。。粒子测试和自净都要做
粒子如果达不到,说明整个空气净化系统都达不到要求谈不到自净。。自净时间刚刚都解释了从动态恢复到静态或者重新运行到洁净级别合格的时间
不过定期的空气净化系统再验证或再确认这两个还是要再做,在出现一些空调系统的偏差时也要再确认
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-23 07:33

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表