请问:非无菌药品直接接触药品用压缩空气需使用终端过滤器吗?如使用,选择什么样的终端过滤器?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-14 15:59:50 | 显示全部楼层
当然了,这个就好比接触药品的器具要求316L的道理是一样,
需要加终端的过滤器,终端过滤器材质有PVDF、PTFE。尺寸有大有小,孔径建议0.01.
品牌很多,牛的话密理博。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-14 16:04:51 | 显示全部楼层
直接接触的话,需要设置净化装置。进入洁净室的净化后要符合空气洁净度要求,与产品直接接触的压缩空气需要达到ISPE标准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-14 16:08:05 | 显示全部楼层
只要是直接接触药品的使用前都要有终端过滤器,我们用的都是密理博的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-8-14 16:17:11 | 显示全部楼层
谢谢各位指点!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-8-14 16:18:05 | 显示全部楼层
是空气过滤器吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-14 17:15:37 | 显示全部楼层
江寒315 发表于 2013-8-14 15:59
当然了,这个就好比接触药品的器具要求316L的道理是一样,
需要加终端的过滤器,终端过滤器材质有PVDF、PT ...

恩,说的很好!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-14 17:27:20 | 显示全部楼层
加终端过滤器主要是为了除掉压缩设备管路等可能带入空气中的杂质、油和水、微生物等等。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-14 17:54:02 | 显示全部楼层
需要,非无菌的0.45um即可。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-14 18:58:18 | 显示全部楼层
用孔径0.2UM的可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-14 19:05:51 | 显示全部楼层
建议使用     
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-14 20:18:46 | 显示全部楼层
0.22μm和0.01μm是说法不同,东西是一样的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-8-14 20:39:37 | 显示全部楼层
我们是0.22um除菌过滤器。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-3 10:59:41 | 显示全部楼层
需要加终端的过滤器,终端过滤器材质聚四氟孔径0.01
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-10-3 11:13:33 来自手机 | 显示全部楼层
我们加的是0.22的气滤芯
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-30 17:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表