蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3554|回复: 33
收起左侧

[空调系统] 关于HVAC的问题,还想和各位讨教

[复制链接]
发表于 2014-4-11 10:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
车间QC是在洁净区外面的一般区(controlled area),这个是基于洁净区内房间不够的考虑。但由于车间QC的通风口和洁净区的HVAC是一个系统的,即QC回风到HVAC,经过中高效过滤再成为送风,领导怕车间QC的回风会污染洁净区,所以把车间QC的风口都封死了,这样有道理吗?
(HVAC的新风来自外面的大气,经初中高过滤器送风)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-11 10:51:17 | 显示全部楼层
有微生物之类检测吗?没有阳性室没问题!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-11 10:59:36 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2014-4-11 10:51
有微生物之类检测吗?没有阳性室没问题!

没有,只检测中间体,颗粒的水分和片剂的溶出等项目。

点评

我们就这样,肯定没事。 虽然有颗粒,但污染量少,可控......  详情 回复 发表于 2014-4-11 11:57
我觉得和一般的新风没区别吧!  详情 回复 发表于 2014-4-11 11:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-11 11:01:45 | 显示全部楼层
molly 发表于 2014-4-11 10:59
没有,只检测中间体,颗粒的水分和片剂的溶出等项目。

我觉得和一般的新风没区别吧!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-11 11:04:31 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2014-4-11 11:01
我觉得和一般的新风没区别吧!

我也是这么想,关键的问题是,QC的风口封死后,室内温度就很高,特别现在天气热了之后,温湿度也会超标,反而不适宜某些检测

点评

是的  详情 回复 发表于 2014-4-11 11:05
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-11 11:04:41 | 显示全部楼层
有没有挥发性气体,有毒气体,QC的送风哪来的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-11 11:05:55 | 显示全部楼层
molly 发表于 2014-4-11 11:04
我也是这么想,关键的问题是,QC的风口封死后,室内温度就很高,特别现在天气热了之后,温湿度也会超标, ...

是的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-11 11:06:41 | 显示全部楼层
邵帅 发表于 2014-4-11 11:04
有没有挥发性气体,有毒气体,QC的送风哪来的?

QC原来的送风就来自洁净区的HVAC,现在没有送风,是封闭的,基本没有挥发性气体,检测使用的试剂最多就是甲醇,一般都是纯化水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-11 11:11:03 | 显示全部楼层
molly 发表于 2014-4-11 11:06
QC原来的送风就来自洁净区的HVAC,现在没有送风,是封闭的,基本没有挥发性气体,检测使用的试剂最多就是 ...

那你们以前就是QC区与洁净区 公用一个空调系统? 这不稳妥啊!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-11 11:17:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 faywd418 于 2014-4-11 11:24 编辑

还是有道理的。
1,你的回风没有经过初效,如果从作为一般区的实验室取风的话,对后面中效负荷较大。  一般是洁净室的回风才拿来循环的。
2,理化实验室一般被认为是比较脏的污染区,有些化学气体溢出之类的,即使有过滤器也过滤不住,从实验室里取风,甚至不如直接从室外取风来得干净。
不过实验室封死的只是回风口,另外还有送排风口吧?对实验室来说,需要满足基本的通风要求,比如新风量,排风等。
这其实是当初设计的问题,洁净区空调系统就不该跟一般区的空调系统混一块儿。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-11 11:23:55 | 显示全部楼层
QC化验及理化实验室是需配置适用理化室的排风系统,室内室剂及污染物、粉尘等均不宜回风;建议QC区另设空调通风系统
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-11 11:27:43 | 显示全部楼层
把回风那弄成排风排出去就好!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-11 11:28:28 | 显示全部楼层
molly 发表于 2014-4-11 11:04
我也是这么想,关键的问题是,QC的风口封死后,室内温度就很高,特别现在天气热了之后,温湿度也会超标, ...

实验室空气比一般新风更脏,化学污染物多。
而且你的新风是会经过初中高三级过滤,回风只经过中高效两级,对过滤器寿命也有很大影响。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-11 11:32:37 | 显示全部楼层
molly 发表于 2014-4-11 11:06
QC原来的送风就来自洁净区的HVAC,现在没有送风,是封闭的,基本没有挥发性气体,检测使用的试剂最多就是 ...

没有送风,也没有回风。。。目前看来就是一集装箱啊,温湿度能不超么。根本连一般区要求都达不到。
既要保证洁净区与一般区的空调系统分开,又要保证实验室自己的基本通风,这种情况,是需要改造空调系统的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-11 11:39:43 | 显示全部楼层
faywd418 发表于 2014-4-11 11:32
没有送风,也没有回风。。。目前看来就是一集装箱啊,温湿度能不超么。根本连一般区要求都达不到。
既要 ...

集装箱这个比喻还是很恰当的,哈哈
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-11 11:44:44 | 显示全部楼层
邵帅 发表于 2014-4-11 11:11
那你们以前就是QC区与洁净区 公用一个空调系统? 这不稳妥啊!

这个是车间QC,就是做中控项目,以前是在洁净区里面的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-11 11:48:30 | 显示全部楼层
faywd418 发表于 2014-4-11 11:17
还是有道理的。
1,你的回风没有经过初效,如果从作为一般区的实验室取风的话,对后面中效负荷较大。  一般 ...

分析的很有道理啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-11 11:49:11 | 显示全部楼层
molly 发表于 2014-4-11 11:44
这个是车间QC,就是做中控项目,以前是在洁净区里面的

还是改空调系统吧, 洁净区与普通区公用空调系统不可以的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-11 11:50:24 | 显示全部楼层
邵帅 发表于 2014-4-11 11:49
还是改空调系统吧, 洁净区与普通区公用空调系统不可以的

下个月就来检查了,估计能难执行了,还是装个空调算了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-11 11:57:30 | 显示全部楼层
molly 发表于 2014-4-11 10:59
没有,只检测中间体,颗粒的水分和片剂的溶出等项目。

我们就这样,肯定没事。
虽然有颗粒,但污染量少,可控......
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 16:48

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表