 楼主| 发表于 2014-4-17 15:49:37 | 显示全部楼层
shincoxk 发表于 2014-4-17 15:39
1.D级静态可以参照98版GMP附录制定,

嗯,首先谢谢。
厂房验证肯定是静态了,真的只可以放0.5h么?依据在哪?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-4-17 15:49:46 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

1.不做回答;2.单个可以小于4小时,总时间必须4小时;3.没这个规定。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-4-17 15:59:09 | 显示全部楼层
山之峰 发表于 2014-4-17 15:38
我认为也是可以小于4个小时  但是问题是没有依据不是吗  其实你就是按照4个小时的规定了 你还能真做4个小时 ...

刚看了16294-2010 医药工业洁净室(区)沉降菌测试方法,里面有说静态30分钟以上,没要求4小时。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 16:00:00 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

结合国标对沉降菌的要求,而14个碟,你应该是把超净工作台与房间的摆碟搞混了吧   必须依据面积来确认摆碟数量。4小时是同一位置连续叠加的菌种,是动态,静态只需30分钟  但企业通常情况都是按动态来处理的  可动态往往效果不是很好!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-4-17 16:15:48 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

静态放置是可以的,静态标准参考上一版的,30min
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 16:15:54 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

貌似说是不超过4hr吧,取样地数量跟面积和级别有关。现在验证状态要求跟使用状态一致,如果加严或者放宽取样,是不是有点此地无银三百两的说法呢?重点是取样点位置的选择比数量更重要吧
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-17 16:20:34 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

我们公司空调验证沉降菌是使用的30min,总放碟数时根据面积来计算的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 16:24:28 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

明明写了,D级最少2个碟好吧,A级才是14个碟。静态不少于30min ,动态不大于4小时。可以参考GMP后面附的《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》,里面有详细的解说。至于静态标准,我也不太清楚了,哪位大侠给指点下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 16:30:09 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

参照无菌附录动态标准。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 16:39:04 | 显示全部楼层
天空亦月明 发表于 2014-4-17 16:24
明明写了,D级最少2个碟好吧,A级才是14个碟。静态不少于30min ,动态不大于4小时。可以参考GMP后面附的《医 ...

98版GMP附录
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 16:39:45 | 显示全部楼层
静夜思雨 发表于 2014-4-17 15:33
是验证空调系统的检测,还没有生产,怎么动态呢?

空调系统验证没有动态???

点评

空调净化系统验证动静态都要做的,正式生产之后只需做动态,全程监控。  详情 回复 发表于 2014-4-18 18:50
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 16:40:50 | 显示全部楼层
静夜思雨 发表于 2014-4-17 15:31
看清题哦,问的是验证状态的沉降菌检测,不是生产过程的监测。

验证你也要做3静 3动啊!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 16:43:06 | 显示全部楼层
ぁ开心就好ぁ 发表于 2014-4-17 15:41
放30分钟不行,必须按要求放置4个小时

不少于30分钟的意思,是说必须要放4小时?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 19:44:02 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

按沉降菌检测标准,里面有详细的数量要求;
结合GMP要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-17 20:22:51 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

为什么上不了图片
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 21:34:30 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

我们是参照98版GMP附录做的

点评

2010版国标有要求的。  详情 回复 发表于 2014-4-18 12:01
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-4-18 08:41:28 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

这个可以参照国标来做,沉降半小时,每个房间满足最少点数和最少碟数即可。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-4-18 09:56:39 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

级别不同,放的碟子要求不同
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-18 10:08:04 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

过新版GMP时, 我全是安动态要求静态做的,全部项目都做了,检查官说我们做得很好、很全。表扬了一翻。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-18 11:16:48 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

shincoxk 发表于 2014-4-17 15:39
1.D级静态可以参照98版GMP附录制定,

不同意还可以按照旧版标准做半小时,同意3

点评

2010版国标要求静态可以放置30分钟以上,动态要求4小时以上。  详情 回复 发表于 2014-4-18 11:30
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-29 01:28

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表