发表于 2014-5-7 08:33:08 | 显示全部楼层
墨石 发表于 2014-5-7 08:31
部分企业还没有风量罩。

回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-7 08:33:34 | 显示全部楼层
情非得已 发表于 2014-5-7 08:27
有直接测风量的仪器,上面是个罩子,下面接个类似测压差的仪器,罩住送风口,选择风量模式,就可以测量了

那这样应该比测风速准确些。。。

点评

嗯  详情 回复 发表于 2014-5-7 08:34
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-7 08:34:53 | 显示全部楼层
泰华维康小子 发表于 2014-5-7 08:33
那这样应该比测风速准确些。。。

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-7 08:42:00 | 显示全部楼层
情非得已 发表于 2014-5-7 08:32
臭氧发生器的选择不是根据V=V1+V2+V3,V1洁净区空间体积,V2空气净化系统体积,V3补充新风量造成臭氧损失 ...

臭氧衰退系数是在理想条件下测试的。根据实际情况,你的风管内表面积、气流速度、风管内壁释放物催化作用。。。都会影响实际臭氧浓度计算结果。所以,你列出的二次方程不足以评估。至少需要6元3次方程计算。

点评

哦,谢谢,国产的臭氧浓度检测仪器精度准确度咋样呢?  详情 回复 发表于 2014-5-7 09:32
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-7 08:46:40 | 显示全部楼层
情非得已 发表于 2014-5-7 08:32
臭氧发生器的选择不是根据V=V1+V2+V3,V1洁净区空间体积,V2空气净化系统体积,V3补充新风量造成臭氧损失 ...

某疯子说的,仅供参考
某疯子说的,不一定对哦.jpg

点评

得找个学数学的解释解释  详情 回复 发表于 2014-5-7 09:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-7 08:48:18 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-5-6 22:47
1、洁净区D级别换气次数计算,忘了怎么算的了。换气次数=送风量÷房间体积。
2、什么是初始压差了怎么看 ...

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-7 08:58:12 | 显示全部楼层
先回帖再看,基本不需要回答
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-7 09:29:27 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-5-7 08:46
某疯子说的,仅供参考

得找个学数学的解释解释
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-7 09:32:06 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-5-7 08:42
臭氧衰退系数是在理想条件下测试的。根据实际情况,你的风管内表面积、气流速度、风管内壁释放物催化作用 ...

哦,谢谢,国产的臭氧浓度检测仪器精度准确度咋样呢?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-7 09:41:24 | 显示全部楼层
情非得已 发表于 2014-5-7 09:32
哦,谢谢,国产的臭氧浓度检测仪器精度准确度咋样呢?

精确度很好。凡是可标定限度太低,不涵盖使用点。

点评

range在0-20ppm也够用了吧  详情 回复 发表于 2014-5-7 09:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-7 09:45:08 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-5-7 09:41
精确度很好。凡是可标定限度太低,不涵盖使用点。

range在0-20ppm也够用了吧
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-7 09:47:51 | 显示全部楼层
郭嘉异能到1,出乎你盗梦空间。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-7 09:49:05 | 显示全部楼层
情非得已 发表于 2014-5-7 09:45
range在0-20ppm也够用了吧

你需要20也能出报告。但是,风险自担

点评

我买你实际检测结果只能到0.56ppm,不知道为啥这么低呢,等有机会算算看理论能达到多少,呵呵  详情 回复 发表于 2014-5-7 09:56
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-7 09:56:56 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-5-7 09:49
你需要20也能出报告。但是,风险自担

实际检测结果只能到0.56ppm,不知道为啥这么低呢,等有机会算算看理论能达到多少,呵呵
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-7 09:58:34 | 显示全部楼层
可能是湿度引起的

点评

湿度引响臭氧检测吗  发表于 2014-5-7 20:00
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-7 10:05:55 | 显示全部楼层
看了学习了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-7 20:48:49 | 显示全部楼层
@yujieli2008  湿度引响臭氧检测吗  发表于 半小时前” 是的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-7 21:01:51 | 显示全部楼层
没人解析啊没看懂,都在讨论什么。石头老师说的我想起来了看懂了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-7 21:09:14 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2014-5-7 00:21
把石头的再补充细一点(大概的意思,自己组织的语言,不严谨的):

1、洁净区D级别换气次数计算,忘了怎 ...

感谢楼主的解析,我看懂了,但是有一个疑问。有人说先有工艺规程,工艺验证是验证工艺规程的工艺参数对吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-23 11:37:35 | 显示全部楼层
风量罩可以直接测风量的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-31 08:10

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表