您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
使用道具 举报
hepa888 发表于 2014-5-18 19:44 一般高效过滤器生产厂商出厂都会标注初期阻力和风量 效率
幻影 发表于 2014-5-18 17:49 安装后,一运行就看到初阻了。
yongge 发表于 2014-5-18 20:00 安装后运行时的阻力
Whats 发表于 2014-5-18 20:25 万一初效有破损,怎么办?
凌空飞燕 发表于 2014-5-18 21:24 高效过滤器初装压差,与系统风量、分配、形成的阻尼系数有关系,厂家的只能是参考值的区间!
bjlidi 发表于 2014-5-18 19:59 ,感谢!可我遇到一个情况,首次安装是没有记录数据,,厂家的数据又不能和每一个高效过滤器相 ...
幻影 发表于 2014-5-18 21:48 那没办法,估一个一个值,到2倍或一年更换。下次记得记初阻。
bjlidi 发表于 2014-5-18 21:56 我们SOP规定就是超过两倍时更换!
幻影 发表于 2014-5-18 22:16 其他资料。