空气净化系统用到自控系统的,温湿度压差自动监测数据超出限度的各位都是怎么处理的,实时记录的数据,尤其是温湿度,很容易超限!!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-6-12 10:13:54 | 显示全部楼层
原则上按照偏差处理或登记写明原因。
温室度因为并没有法规的要求,所以可以结合自己的工艺条件灵活设置,历史数据积累一段,然后回顾设置一个限度,重新设置控制参数。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 10:14:25 | 显示全部楼层
首先设置警戒限度和纠偏限度,不建议到了报警限度再处理。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 10:19:25 | 显示全部楼层
要设置纠偏限的,如果超出纠偏限没有超出标准线的话:1、次数很少且无规律,记录数据,不必要做很复杂的处理。2、次数很少但产生趋势,比如偏向一侧或者逐渐增加,需要分析、发现、解决问题并做出预防办法。3、数据长期性的超出纠偏限但在标准范围内,那么说明系统有问题或者纠偏限制定有问题。如果是超出标准线就需要调查相关的区域、产品、操作,看是否会对产品质量产生影响,并找出引起超标准的原因加以解决。如果是经常超出标准就是系统有问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 10:51:04 | 显示全部楼层
学习了,呵呵
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-12 11:00:14 | 显示全部楼层
学习了,呵呵
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-18 16:52:43 | 显示全部楼层
如果短时间超出行动限后的CAPA如何处理?