x
为什么要做自净时间确认?不做又有什么影响?自净时间的确认对一些个别房间又有什么意义??
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-2 07:03:24 | 显示全部楼层
看看设计是否合适。

不做过不了认证。

很多房间是有益的,例如:存在活性物质、有毒有害物质、放射性物质
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-2 07:44:46 | 显示全部楼层
你要是空调不停机、不会出现异常情况等问题导致环境存在变化可能,就可以不做。
自净时间的确认时证明你的环境再次符合要求的时间段,需要做的,尤其是产尘、产屑的空间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-2 08:00:16 | 显示全部楼层
消毒后,出现异常,必须要用自净时间。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-2 08:03:02 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-7-2 07:03
看看设计是否合适。

不做过不了认证。

放射性物质,自净能自净的掉的吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-2 08:03:35 | 显示全部楼层
刚启动空调的时候测个尘埃粒子,再过段时间测测,从数据上就知道为什么要做自净时间确认了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-2 08:18:31 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2014-7-2 08:03
放射性物质,自净能自净的掉的吗?

可以降低辐射强度。注意,还有半衰期。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-2 08:21:02 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-7-2 08:18
可以降低辐射强度。注意,还有半衰期。

又没有产生放射性尘埃粒子沾染,自净能除鬼。自净与否,半衰期都那么多。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-2 08:22:09 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2014-7-2 08:21
又没有产生放射性尘埃粒子沾染,自净能除鬼。自净与否,半衰期都那么多。

有道理,放心吧,你不会变成辐射鱼的。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-2 08:24:13 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-7-2 08:22
有道理,放心吧,你不会变成辐射鱼的。

我又不进现场,没多大辐射剂量。死的不会是我。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-2 08:27:02 | 显示全部楼层
不做,怎么证明环境符合
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-2 08:28:49 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-7-2 07:44
你要是空调不停机、不会出现异常情况等问题导致环境存在变化可能,就可以不做。
自净时间的确认时证明你的 ...

是这样!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-2 08:57:03 | 显示全部楼层
自净是针对空调净化系统停机再开启而言,停机后你的洁净环境被改变,必须自净一段时间才能达到洁净级别,而这个自净时间是要通过验证来确定的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 08:57:11 | 显示全部楼层
个人理解:异常情况:空调停止运行时自净多少时间内洁净环境能达到要求,防止未达到洁净环境要求前生产,防止污染。如不做检查组或专家问你异常情况空调停止运行时你们怎么解决 自净时间多长 你怎么说?专家会挑刺的 !
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-2 09:19:41 | 显示全部楼层
kington 发表于 2014-7-2 08:27
不做,怎么证明环境符合

自净时间不是证明环境合格的,而是一种稳定的对于环境的修复能力。
一般,公司都会规定,自净X分钟后,才能进行操作,这个是自净验证的一个意义吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-2 09:20:59 | 显示全部楼层
自净时间,能更直观的反映出洁净室的净化能力。换气次数是理论上的,自净测试,粒子变化更直观。
对比灭菌,理论上达到灭菌要求,灭菌时间 、f0值这些,但是生物指示剂更能直观看出,微生物是不是全死亡,更加直观。 是相类似的
自净时间确认后,更能指导日常生产管理一些设涉及的时间设定,如物流进行传递,进行净化时间的规定,这个时间就不可能低于自净时间,大批量的传递又不想时间过长,参照自净时间来选取合理的净化时间。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 09:37:24 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-7-2 07:44
你要是空调不停机、不会出现异常情况等问题导致环境存在变化可能,就可以不做。
自净时间的确认时证明你的 ...

没错。自净时间需要做。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-2 10:56:01 | 显示全部楼层
quanlong 发表于 2014-7-2 08:57
个人理解:异常情况:空调停止运行时自净多少时间内洁净环境能达到要求,防止未达到洁净环境要求前生产,防 ...

恩恩,这样的解释很容易理解!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-2 10:56:34 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2014-7-2 09:19
自净时间不是证明环境合格的,而是一种稳定的对于环境的修复能力。
一般,公司都会规定,自净X分钟后,才 ...

恩恩,有点头绪了!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-2 10:57:49 | 显示全部楼层
eric9799 发表于 2014-7-2 08:57
自净是针对空调净化系统停机再开启而言,停机后你的洁净环境被改变,必须自净一段时间才能达到洁净级别,而 ...

有好多问题我还不明白,哪些房间要做自净呢?为什么这个房间就要做自净?怎样筛选要做自净的时间呢?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-30 02:42

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表