蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
123
返回列表 发新帖
收起左侧

[设施设备] 压差和风量不能同时达到要求,有什么办法

  [复制链接]
发表于 2014-7-11 10:28:05 | 显示全部楼层
扬帆 发表于 2014-7-10 13:53
风量以调送风阀为主,调节回风阀为辅,压差以调节回风阀为主,送风阀为附,先把风量调节达到要求以后,然后 ...

确实不容易调节
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-14 10:37:59 | 显示全部楼层
づ落葉ぴ無痕 发表于 2014-7-10 17:54
我们用的是全排系统

那也基本是这个思路,每个房间依旧有送风回风阀,只不过没有总回风阀了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-14 10:55:06 | 显示全部楼层
是个大问题,需要好好好讨论
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-14 12:19:07 | 显示全部楼层
先确定送风量是否符合要求,再调回风口,确保换气次数。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-14 22:22:39 | 显示全部楼层
づ落葉ぴ無痕 发表于 2014-7-11 08:13
我们也是自控的,没用啊

不会哦,只要传感器没问题,我们十台空调机组走的好好的,压差一点问题也没有
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-16 23:49:24 | 显示全部楼层
弄一个假表就可以解决问题了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-24 18:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表