本厂现在是两台不同厂家的螺杆压缩空压机,每个空压机供一个车间,有冷干机制冷干燥除水,但是车间反应老有水进去车间末端,检查发现管道和冷干机都没有问题,现在想弄吸附式干燥在 冷干机后端,把两个空压机并联起来 往一个大的储气罐供气,但是由于空压机品牌不同,不知道电控系统如何处理,另洁净厂房的压缩空气管道必须是不锈钢吗,还是说镀锌管也可以。不知道那个老师可以指导一下,不胜感激。{:soso_e157:}
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-25 14:40:18 | 显示全部楼层
我们也曾偶尔出现过该问题,但过段时间又没有了,对生产也没造成啥问题,最后就不了了之了。期待你的方案
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-25 16:53:43 | 显示全部楼层
进入洁净区的压缩空气且用和物料有直接接触的要用不锈钢的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-25 17:18:54 | 显示全部楼层
zfs9552 发表于 2014-8-25 16:53
进入洁净区的压缩空气且用和物料有直接接触的要用不锈钢的

谢谢你的答案······
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-25 17:27:04 | 显示全部楼层
楼主,你的问题我来解答下,因你的问题说的不是很清楚,回答你自己看看吧:
1、使用冷冻式干燥机,现场有水,A:一天到晚都有水,B:上班开始有水,使用一段时间就没有了。
如果是A的情况,干燥机不行,满足不了你们,可以加装吸附式干燥机,如果是B的情况,是管道冷凝水,特别是星期天休息后,星期一很多,这是你们空压机房到车间过程中,外部是高温天气,到车间是空调车间,内外温差造成的冷凝水,如是这个情况建议在进入车间的主管道上面,加装冷冻式干燥机就可,休息的时间,把气管力面的气体放完。
2、你想在两套空压机后面加装吸附式干燥机,这个没有问题,和什么空压机没有关系的,建议两套空压机的气路,共同通过吸附式干燥机,后面再加装个储气罐,然后分到两边。控制系统你不用管它,空压机都是靠压力控制的,你把压力设置好就行。
3、车间的管道,建议使用不锈钢管道。

  不知道你明白吗,有疑问,请@我。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-25 17:41:59 | 显示全部楼层
阿特拉斯老杨 发表于 2014-8-25 17:27
楼主,你的问题我来解答下,因你的问题说的不是很清楚,回答你自己看看吧:
1、使用冷冻式干燥机,现场有水 ...

杨工 你就是我的亲师傅,看见你的回答我豁然开朗,但是我还有个疑问 两个空压机并联往一个储气罐供气,空压机的开机顺序 停止顺序  这些需要考虑吗

点评

呵呵,客气了,希望可以帮到你。 你设置好压力就好了,不需要考虑他们的启动和停机顺序的,它们会自动工作的。 设置压力,注意:要把工作状态好点的空压机,压力设置高点。  详情 回复 发表于 2014-8-25 17:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-25 17:46:06 | 显示全部楼层
10902502 发表于 2014-8-25 17:41
杨工 你就是我的亲师傅,看见你的回答我豁然开朗,但是我还有个疑问 两个空压机并联往一个储气罐供气,空 ...

呵呵,客气了,希望可以帮到你。
你设置好压力就好了,不需要考虑他们的启动和停机顺序的,它们会自动工作的。
设置压力,注意:要把工作状态好点的空压机,压力设置高点。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-25 18:17:07 | 显示全部楼层
阿特拉斯老杨 发表于 2014-8-25 17:46
呵呵,客气了,希望可以帮到你。
你设置好压力就好了,不需要考虑他们的启动和停机顺序的,它们会自动工 ...

谢谢你  杨工
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 18:45:42 | 显示全部楼层
上面说的没有错,补充一下:1,管道肯定用不锈钢的,不差那点钱。2,原有冷干机不动,在公用储罐之后加冷干机,就是空压机---冷干机--储罐--一--冷干----分支送气。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-12 16:24:15 | 显示全部楼层
蒲公英老杨 发表于 2014-8-25 17:46
呵呵,客气了,希望可以帮到你。
你设置好压力就好了,不需要考虑他们的启动和停机顺序的,它们会自动工 ...

杨老师您好!最近被压缩空气的等级、质量标准、压力露点、水分问题困扰着,我们有一个固体口服车间(胶囊)和一个无菌制剂车间(滴眼液),选择想新增一台空压机及其配套设备,一套系统供两种剂型车间使用,想请教一下您:
1.压缩空气的等级、质量标准如何制定?
2.压力露点、水分的要求?
3.空压系统的配置要求(冷冻室干燥机或吸附式干燥机?)

期待您的解惑,感谢!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 10:57

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表