蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3639|回复: 8
收起左侧

[验证管理] 关于D级洁净区房间压差问题

[复制链接]
发表于 2014-11-13 16:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位,D级洁净区产尘间没有设前室,产尘间保持相对负压,不会将粉尘污染到走廊,需不需要做这方面的验证?如果做需要做哪些项目?


回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-11-13 16:58:41 | 显示全部楼层
这个很多检察员可能不认可的,负压效果有待商榷,如果没办法,做气流动态录像会有一定帮助
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-13 18:13:22 | 显示全部楼层
这不是验证的问题,气流合格也不行,实际生产中人员要进出、物料要转移,压根阻止不了污染扩散。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-11-13 18:17:31 | 显示全部楼层
产尘间保持相对负压,不是不会将粉尘污染到走廊,而是尽量少的把粉尘污染到走廊,是相对没有压差和正压要效果好。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-11-13 18:18:34 | 显示全部楼层
及时有缓冲间,你也保证不了,人员不带出去粉尘,换一套衣服都不保险
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-11-13 18:47:36 | 显示全部楼层
产尘间保持相对负压可是一种方式,但是否可靠还得看产品。我是检查员,我会要你能保证粉尘不会污染到走廊的证据。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-13 18:48:02 | 显示全部楼层
负压加局部除尘排风。产尘房间也不是一直都产尘,如果只是某些过程(如 出料)产尘,对这些过程控制,使尘埃不扩散,不设前室是可以的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-13 20:18:18 | 显示全部楼层
不是很赞同的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-13 20:49:49 | 显示全部楼层
愚公想改行 发表于 2014-11-13 18:47
产尘间保持相对负压可是一种方式,但是否可靠还得看产品。我是检查员,我会要你能保证粉尘不会污染到走廊的 ...

那么这个证据要如何来提供呢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-26 07:36

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表