[工程设计] 初效和中效都有一个微压差计,哪个压差会大点,正常情况下

  [复制链接]
药徒
发表于 2015-5-27 16:59:20 | 显示全部楼层
一般是中效
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-30 11:37:33 | 显示全部楼层
按理说初中高依次增大,为何这多人说是中初大,下次检查时我关注一下。路过顶一下。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-23 19:35:19 | 显示全部楼层
klanfang 发表于 2015-5-30 11:37
按理说初中高依次增大,为何这多人说是中初大,下次检查时我关注一下。路过顶一下。

他们说的是初阻力,但是使用过程中,相互比较就没有可比性了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-8 20:45:09 | 显示全部楼层
正常情况下: 初效之前后的压力损失比较小,中校之前后的压力损失较大,高校之前后的压力损失最大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-8 20:52:06 | 显示全部楼层
加装微压差计的目的,就是监视过滤环节的尘埃瘀阻情况,以便实时对过滤器进行清理。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-8 21:14:01 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2014-11-27 14:59
十几的初始压差我还真没见过,你们的回风是在初效前面吗?一般回风是在初效后的。@wangdeke

十几的到上百的都见过,跟测量点位置和处理面积关系太大了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-10 17:25:37 | 显示全部楼层
中效。中效过滤器密度大,我们这的中效过滤器是F8的。初效是G4的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-26 10:28:06 | 显示全部楼层
我们初效比中效高。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-17 11:33:32 | 显示全部楼层
没有太大的联系吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-23 08:36:32 | 显示全部楼层
糊涂涂 发表于 2015-2-9 08:23
一般都是密度大的过滤器压力大,不过初始压差没有40或是多少的规定,压力会根据您进风量的大小存在变化,所 ...

微压差表要不要送检
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-13 14:02:30 | 显示全部楼层
在实际的使用过程中并没有可比性,洁净空调回风的设计一般是在初效的下游。这样初效与中效通过的风量就不一样,比较了还有什么意义呢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-2 14:15:49 | 显示全部楼层
理论上是中效,但是具体还是需要看实际情况
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-17 01:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表