请教一下:纯化水的硝酸盐项检测结果颜色与标准差不多,是否与反渗透膜的过滤效果有关?的过滤效果有关?反渗透膜是否有办法进行清洗?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-1-13 15:09:24 | 显示全部楼层
应该是有关,我想可能是击穿,可以继续观察,如果是击穿,清洗解决不了问题,只有更换
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-13 15:24:06 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-1-13 15:09
应该是有关,我想可能是击穿,可以继续观察,如果是击穿,清洗解决不了问题,只有更换

如果是击穿的话可能颜色会更深的吧。请问,反渗透膜平时进行清洗么?或者有什么办法可以延长使用期限,我们现在这个用了还不到2年?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-13 16:53:45 | 显示全部楼层
标准差不多就是没超标。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-13 17:28:00 | 显示全部楼层
Whats 发表于 2015-1-13 16:53
标准差不多就是没超标。

个别会超,整体颜色都比以前变深了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-14 07:38:17 | 显示全部楼层
用柠檬酸清洗用的比较多,可以考虑下,或者咨询供应商采用其他的方法,二年时间也不短了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-14 10:02:27 | 显示全部楼层
冰城 发表于 2015-1-14 07:38
用柠檬酸清洗用的比较多,可以考虑下,或者咨询供应商采用其他的方法,二年时间也不短了