蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 14720|回复: 17
收起左侧

[空调系统] 求解:风速不均匀度怎么算

[复制链接]
药徒
发表于 2015-3-13 15:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
今年刚接手做空调验证,在验证中遇到了一些问题,我们A级区使用的高效过滤器是由4个FFU组成,那我们的风速不均匀度应该是按每个高效过滤器进行计算还是按每个FFU进行计算,怎么计算的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-7 20:02:15 | 显示全部楼层
缘来就是你 发表于 2015-4-7 16:58
刚接手空调验证,不懂这个呢

安装均流膜,不要太纠结平均流速,因为有些会受到到高效送风口和底部回风口布局等影响,只要保证气流流行就行了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-13 16:35:58 | 显示全部楼层
我觉得应该是按每个高效过滤器进行计算·············
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-13 20:57:43 | 显示全部楼层
每个高效过滤器进行计算·
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-7 16:46:27 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-3-13 20:57
每个高效过滤器进行计算·

今天测量FFU风速四周风速差不多0.5,而中心位置才0.35,FFU风速不均匀是由什么原因造成的呢?有什么影响?合格标准是什么呢?请教了。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-7 16:50:01 | 显示全部楼层
为何要计算不均匀度呢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-7 16:52:19 | 显示全部楼层
giggswhq 发表于 2015-4-7 16:50
为何要计算不均匀度呢

验证里提到的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-7 16:55:37 | 显示全部楼层
风机,高效过滤器,均流膜三个组成了A级送风。每个高效下方都会安装一个均流膜,作用就是使A级风均匀的,因此风速均匀度是按照高效下方的均流膜来进行的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-7 16:56:10 | 显示全部楼层
我一直都觉得这个没啥意义,FFU龙骨连接处和FFU送风面肯定不一样,但不影响你的气体流型和洁净度啊,原则上是按每个过滤器或每个FFU测
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-7 16:58:32 | 显示全部楼层
giggswhq 发表于 2015-4-7 16:56
我一直都觉得这个没啥意义,FFU龙骨连接处和FFU送风面肯定不一样,但不影响你的气体流型和洁净度啊,原则上 ...

刚接手空调验证,不懂这个呢
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-7-20 16:19:35 | 显示全部楼层
一般风速的不均匀度的接收标准制定多少呢???
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-30 14:14:53 | 显示全部楼层
不均匀度不得超过0.25

点评

出处源自哪里呢?  发表于 2020-3-20 09:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-20 17:12:46 | 显示全部楼层
posterlbs 发表于 2017-9-30 14:14
不均匀度不得超过0.25

请问计算公式是什么,怎么计算均匀度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-21 10:07:52 | 显示全部楼层
单向流系统在其工作区域风速为0.36~0.54m/s。单向流区域必须均匀送风,并且按照标准计算风速不均匀度βv,结果不应大于0.25。

式中:βv,风速不均匀度; ,任一点实测风速; ,平均风速;n,测点数
通过监测得到的风速数值与规定数值比较,如果满足要求则该区域风速值合格,不满足则不合格。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-21 10:08:31 | 显示全部楼层
6.3.6.2 对于单向流隔离器监测时,风速计应在均流膜出风面0.15m处测量;每块高效对角线及中心位置共取5个点。
6.3.6.3 对于非单向流洁净室,采用风口法确定送风量。用风量罩测试每个高效的风量,然后根据公式计算房间风量和换气次数。对于出风口较大不能用风量罩直接测量的,用风速计在距出风口0.3m处测量,每块高效对角线及中心位置共取5个点;根据测得的风速值计算送风口风量。送风口风量计算公式:
进风总量(m3/h)=平均风速(m/h)×风口面积(m2)
换气次数计算公式:
    换气次数(次/h)=进风总量(m3/h)/房间体积(m3)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-21 10:08:52 | 显示全部楼层
6.3.5.2将VT-200风速计按下ON/OFF按钮打开风速计,液晶显示屏上出现00.00。根据叶轮上的风向标识,使叶片正面迎向来风,监测时间不小于10秒后读取监测结果并记录。
6.3.5.3将风量罩电源开关打开,用风量罩测试口罩住高效进行监测,要保证接触口处的密闭性,监测时间不小于10秒后读取监测结果并记录。
6.3.6 测试位置和布点
6.3.6.1对于单向流洁净室或单向流过滤单元采用截面平均风速和截面积乘积的方法确定送风量。其中垂直单向流洁净室的测定截面截取距地面0.8~1.2m的水平截面。水平单向流洁净室的测定截面截取距送风面约0.5m的垂直截面。垂直单向流过滤单元距送风面0.3m垂直。截面上的测点间距应不大于2m,测点数应不少于5个,均匀布置;每块高效对角线及中心位置共取5个点。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-26 21:34:08 | 显示全部楼层
13831195943 发表于 2018-12-21 10:08
6.3.5.2将VT-200风速计按下ON/OFF按钮打开风速计,液晶显示屏上出现00.00。根据叶轮上的风向标识,使叶片正 ...

请问这段话来源于哪个法规呢?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-15 04:18

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。