蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2880|回复: 24
收起左侧

[空调系统] 环境监测问题

[复制链接]
发表于 2015-5-6 21:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大家好,新人一个。有个关于原料药D级洁净区环境监测的问题想请教一下,目前我们公司在开工前都会进行环境再确认,比如沉降菌、浮游菌静态等,但是犹豫这两个需要培养2-3天,因此都不等结果出来就进洁净区开工了,请问这样是否可以,有没有相关法规或指南的规定,是否可以评估相应的风险就可以进行执行?各位是如何执行的?谢谢!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-6 23:11:07 | 显示全部楼层
为什么要每次开工前都要做呢?你们没有做过自净时间的确认吗?只要每次机组的运行保证有足够的自净不就可以吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-7 07:36:15 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2015-5-6 23:11
为什么要每次开工前都要做呢?你们没有做过自净时间的确认吗?只要每次机组的运行保证有足够的自净不就可以 ...

他可能是停产一段时间后恢复什么前
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-7 08:20:54 | 显示全部楼层
可以,但是必须要等到结果出来之后才能够放行销售使用,前提是做完悬浮粒子且环境合格
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-7 08:22:11 | 显示全部楼层
D级区域需要这样吗?经过验证就可以了吧,如果是长期停产后恢复可以做然后等结果出来再组织生产。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-7 09:26:20 | 显示全部楼层
这种情况是需要进行粒子的测试,粒子合格是可以开始生产的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-7 09:35:53 | 显示全部楼层
★风★ 发表于 2015-5-7 08:22
D级区域需要这样吗?经过验证就可以了吧,如果是长期停产后恢复可以做然后等结果出来再组织生产。

学习了学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-7 09:46:17 | 显示全部楼层
增长见识了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-7 09:47:00 | 显示全部楼层
ziyiwoaini 发表于 2015-5-7 07:36
他可能是停产一段时间后恢复什么前

这个也可以通过验证,在超过多少时间,重新进行和清洁和消毒后,空调机组也要在运行有足够自净时间后进行生产。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-7 13:18:45 | 显示全部楼层
我们长时间不生产,开始前是要熏蒸的!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-7 13:19:32 | 显示全部楼层
linqiju 发表于 2015-5-7 09:26
这种情况是需要进行粒子的测试,粒子合格是可以开始生产的

我们也是检一下粒子
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-7 14:28:59 | 显示全部楼层
在组织生产前要对洁净区清洁消毒,再对相关参数进行确认,符合D区要求,才可以进行生产
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-7 14:48:32 | 显示全部楼层
linqiju 发表于 2015-5-7 09:26
这种情况是需要进行粒子的测试,粒子合格是可以开始生产的

菊姐,很高兴见到你
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-7 16:07:11 | 显示全部楼层
立夏踏青 发表于 2015-5-7 14:48
菊姐,很高兴见到你

你是 东进?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-7 17:05:37 | 显示全部楼层
linqiju 发表于 2015-5-7 16:07
你是 东进?

是的,聪明
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-7 17:14:27 | 显示全部楼层
如果空调启动时经过熏蒸的话而且压差,换气次数,粒子等检测合格的话可以不用等待菌的结果
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-7 22:10:29 | 显示全部楼层
空调机组停运一定时间后不是应该要清洁消毒以后测风速、尘埃粒子、沉降菌等项目么?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-7 22:11:35 | 显示全部楼层
zqtcqy 发表于 2015-5-7 17:14
如果空调启动时经过熏蒸的话而且压差,换气次数,粒子等检测合格的话可以不用等待菌的结果

你好,你的意思是说可以不用等沉降菌这些结果出来就可以生产么?只要换气次数、粒子等检测合格?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-7 22:12:54 | 显示全部楼层
wanggui_929 发表于 2015-5-7 14:28
在组织生产前要对洁净区清洁消毒,再对相关参数进行确认,符合D区要求,才可以进行生产

你好!你说的对相关参数进行确认,是检测相关的风速、尘埃粒子、沉降菌等么?必须要都符合结果了才能进行生产么?有没有哪个法规有明确的规定?谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-8 10:20:56 | 显示全部楼层
yezichuan 发表于 2015-5-7 22:11
你好,你的意思是说可以不用等沉降菌这些结果出来就可以生产么?只要换气次数、粒子等检测合格?

对,只要各方面的因素都满足要求 可以生产,但是个人建议最好观察一天的菌落结果,可以不用等待三天
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 08:55

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表