药徒
 楼主| 发表于 2015-6-22 10:14:41 | 显示全部楼层
jjb2005 发表于 2015-6-22 10:08
这还是承水弯吗?感觉直接就给虹吸了!

虹吸的问题jjb2005你是第一个提出的,会不会由此产生虹吸后倒灌有待大家讨论!

点评

虹吸不一定会导致倒灌,但很有可能导致U型弯里没水。  详情 回复 发表于 2015-6-22 10:53
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-22 10:27:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 wts 于 2015-6-22 10:29 编辑
谢大侠来了 发表于 2015-6-22 10:12
哎,这么提示你都还不KQ啊,你让人评估,你首先要告诉别人这个弯用在什么场合!不同的场合风险肯定是不同 ...

哈哈!本人愚笨,望您多多开导,你早这样畅所欲言就好啦。就算用在家里,如果存在虹吸倒灌臭气入室你觉得如何?

点评

虹吸臭气……你怎么想的呢?虹吸臭水倒是可以,气体会被虹吸吗?  发表于 2015-6-25 15:42
你说有虹吸你试过吗?兄弟,要做实验,风险评估有时候也需要做一下实验确认一下对不对,不能光评主观判断的。  详情 回复 发表于 2015-6-22 10:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-22 10:29:32 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-6-22 10:27
哈哈!你终于可以畅所欲言啦。就算用在你家里,如果存在虹吸倒灌臭气入室你觉得如何?

你说有虹吸你试过吗?兄弟,要做实验,风险评估有时候也需要做一下实验确认一下对不对,不能光评主观判断的。

点评

这不才信马由缰先想到才去做实验吗?想都没到还能记起做实验,难道你能确定就不会发生虹吸现象?其他蒲友也有发现和想到这点的。我认为这就是实实在在地风评实例,要不这么知道那鱼刺图上画几道刺刺呢!  详情 回复 发表于 2015-6-22 10:37
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-22 10:31:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 谢大侠来了 于 2015-6-22 10:34 编辑

物理现象管内最高点液体在重力作用下往低位管口处移动,在U型管内部产生负压,导致高位管口的液体被吸进最高点,形成虹吸现象。
图例说明虹吸图示
右图针对“管口气压差”说,如图,由于两边的气压基本相同,高位管口由于伸入液面的深度远低于低位管口伸入液面的深度,故从管口处来说,低位管口处的压强要大于高位管口处的压强,但液体仍会从高位容器流入低位容器。之所以会产生这种现象,是因为这里的压力仅仅只能传导到液体的上表面。所以低位的杯子里的管子虽然压力较高,但是无法传导到高位杯子里去,所以也无法阻止液体下落。


u=3746469874,3194996286&fm=21&gp=0.jpg

点评

如果将图片中的冲水弯顶部看做你这个图中的A点,假设管道中的排水充满管道并从出口管一直延伸至用水点楼层一下几层楼高度的地点排除,会不会产生虹吸现象?  详情 回复 发表于 2015-6-22 10:45
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-22 10:37:10 | 显示全部楼层
谢大侠来了 发表于 2015-6-22 10:29
你说有虹吸你试过吗?兄弟,要做实验,风险评估有时候也需要做一下实验确认一下对不对,不能光评主观判断 ...

这不才信马由缰先想到才去做实验吗?想都没到还能记起做实验,难道你能确定就不会发生虹吸现象?其他蒲友也有发现和想到这点的。我认为这就是实实在在地风评实例,要不这么知道那鱼刺图上画几道刺刺呢!

点评

你到现在还没告诉你这个弯用在哪儿的??? 我的神啊!!  详情 回复 发表于 2015-6-22 10:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-22 10:40:10 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-6-22 10:37
这不才信马由缰先想到才去做实验吗?想都没到还能记起做实验,难道你能确定就不会发生虹吸现象?其他蒲友 ...

你到现在还没告诉你这个弯用在哪儿的???

我的神啊!!

点评

就按最低级别用在D级区如何?  详情 回复 发表于 2015-6-22 10:51
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-22 10:43:36 | 显示全部楼层
我看没啥大问题,弯弯是有点高,其他的都还好。并不直接影响产品质量,这些人还是挻有水平的。

点评

讨论讨论以便设计的更好哦!  详情 回复 发表于 2015-6-22 10:49
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-22 10:45:09 | 显示全部楼层
谢大侠来了 发表于 2015-6-22 10:31
物理现象管内最高点液体在重力作用下往低位管口处移动,在U型管内部产生负压,导致高位管口的液体被吸进最高 ...

如果将图片中的冲水弯顶部看做你这个图中的A点,假设管道中的排水充满管道并从出口管一直延伸至用水点楼层一下几层楼高度的地点排除,会不会产生虹吸现象?

点评

简直碉堡了。。。都是假设的  发表于 2015-7-23 13:07
仅从你拍的这个照片看,是不会的,但是不知道你拍摄的角度是平行的吗?实践出真知,只有实验了才知道... 要产生虹吸·  详情 回复 发表于 2015-6-22 10:50
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-22 10:49:50 | 显示全部楼层
klanfang 发表于 2015-6-22 10:43
我看没啥大问题,弯弯是有点高,其他的都还好。并不直接影响产品质量,这些人还是挻有水平的。

讨论讨论以便设计的更好哦!

点评

要虹吸你那个弯要比水池的入口高,这样下水时,弯里才能因为压差出现真空,水才会被吸下去........水池要做成马桶一样的虹吸管对于厂家来说是个多难的事儿啊  详情 回复 发表于 2015-6-22 11:06
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-22 10:50:29 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-6-22 10:45
如果将图片中的冲水弯顶部看做你这个图中的A点,假设管道中的排水充满管道并从出口管一直延伸至用水点楼层 ...

仅从你拍的这个照片看,是不会的,但是不知道你拍摄的角度是平行的吗?实践出真知,只有实验了才知道...


点评

拍摄的角度是平行的,这应该从图片上就可以看出来,讨论的点点是希望以此延伸风险问题,发挥大家的想象力,先想到,现有意识后又行动,风评就是要有必要,没有必要的就不风评。  详情 回复 发表于 2015-6-22 11:02
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-22 10:51:28 | 显示全部楼层
谢大侠来了 发表于 2015-6-22 10:40
你到现在还没告诉你这个弯用在哪儿的???

我的神啊!!

就按最低级别用在D级区如何?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-6-22 10:52:39 | 显示全部楼层
就存水弯来说,没什么大的问题,关键是要把底部设计为密封的,留一下i活动的检修口即可

点评

在D级洁净区用底部肯定要密封的,只是快装卡的位置还是觉得不妥,不利于维护换垫及维修。  详情 回复 发表于 2015-6-22 10:57
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-6-22 10:53:35 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-6-22 10:14
虹吸的问题jjb2005你是第一个提出的,会不会由此产生虹吸后倒灌有待大家讨论!

虹吸不一定会导致倒灌,但很有可能导致U型弯里没水。

点评

U型弯就是空气阻断技术啊。  详情 回复 发表于 2015-6-22 11:20
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-22 10:57:03 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-6-22 10:52
就存水弯来说,没什么大的问题,关键是要把底部设计为密封的,留一下i活动的检修口即可

在D级洁净区用底部肯定要密封的,只是快装卡的位置还是觉得不妥,不利于维护换垫及维修。

点评

还有比快装卡更有利于维修的吗?  详情 回复 发表于 2015-6-22 10:58
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-6-22 10:58:15 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-6-22 10:57
在D级洁净区用底部肯定要密封的,只是快装卡的位置还是觉得不妥,不利于维护换垫及维修。

还有比快装卡更有利于维修的吗?

点评

我指的是快装卡的设计位置高度,如果在存水的情况下要换垫子,会有废液撒出,当然这也不是大问题,出现问题再想法解决嘛!  详情 回复 发表于 2015-6-22 11:08
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-22 11:02:32 | 显示全部楼层
谢大侠来了 发表于 2015-6-22 10:50
仅从你拍的这个照片看,是不会的,但是不知道你拍摄的角度是平行的吗?实践出真知,只有实验了才知道...
...

拍摄的角度是平行的,这应该从图片上就可以看出来,讨论的点点是希望以此延伸风险问题,发挥大家的想象力,先想到,现有意识后又行动,风评就是要有必要,没有必要的就不风评。

点评

你们都把我的斧子的帖子风评到休闲区了,这个帖子当然有必要风评一下啦  详情 回复 发表于 2015-6-22 11:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-22 11:06:14 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-6-22 10:49
讨论讨论以便设计的更好哦!

要虹吸你那个弯要比水池的入口高,这样下水时,弯里才能因为压差出现真空,水才会被吸下去........水池要做成马桶一样的虹吸管对于厂家来说是个多难的事儿啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-22 11:08:02 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-6-22 10:58
还有比快装卡更有利于维修的吗?

我指的是快装卡的设计位置高度,如果在存水的情况下要换垫子,会有废液撒出,当然这也不是大问题,出现问题再想法解决嘛!

点评

废液撒出是次要的,如果下面没有存水弯,有可能导致室外空气对室内的污染,所以管理也是一个关键  详情 回复 发表于 2015-6-22 11:31
你这个帖子最大的风险就在于,你还没告诉人家你这个弯是干什么的就让人家风评,这种风险最终只会成为疯评  详情 回复 发表于 2015-6-22 11:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-22 11:08:28 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-6-22 11:02
拍摄的角度是平行的,这应该从图片上就可以看出来,讨论的点点是希望以此延伸风险问题,发挥大家的想象力 ...

你们都把我的斧子的帖子风评到休闲区了,这个帖子当然有必要风评一下啦

我再粘个链接,免得说我是瞎说的。
ttp://www.ouryao.com/thread-278346-1-1.html
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-6-22 11:10:36 | 显示全部楼层
谢大侠来了 发表于 2015-6-22 10:31
物理现象管内最高点液体在重力作用下往低位管口处移动,在U型管内部产生负压,导致高位管口的液体被吸进最高 ...

物理界存在超流体现象。

点评

超女跟超流体是什么关系?  详情 回复 发表于 2015-6-22 11:13
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-1 22:55

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表