发表于 2015-6-22 14:52:54 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2015-6-22 13:40
钱啊。

一个空气隔断  多少钱?

点评

对你来说不是钱,对老板来说就是要他命。  详情 回复 发表于 2015-6-22 15:06
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-6-22 15:06:27 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2015-6-22 14:52
一个空气隔断  多少钱?

对你来说不是钱,对老板来说就是要他命。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-22 15:09:03 | 显示全部楼层
1、这个U型变是不是太深了(指U型变最高与最低的差),有可能下水不畅?
2、为什么要用快卡,还用了两个?防堵?
3、从照片看,底面有毛边或是缝隙,将来会成为污染源!还不如现在家用的。

点评

乐坏717,我来逗逗你: 1、U型弯深度没有问题,只是快卡位置高度不对; 2、用快卡的目的是为了方便安装和维修,但快卡位置高度不对又会给维护带来麻烦和污染隐患; 3、能看出底面有毛边或是缝隙观察力不错,但这两  详情 回复 发表于 2015-6-22 15:26
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-6-22 15:10:26 | 显示全部楼层
谢大侠来了 发表于 2015-6-22 14:46
U型弯为什么会没水?

存在这种可能。不关59楼的高低事。相邻两条排水管近的话,一条在排水时,可能造成另外一条管路出现负压,带走部分U型弯的水,试多两次,下水管的臭味就从下面上来了。

点评

那跟弯没有关系,整体设计的问题  详情 回复 发表于 2015-6-22 15:17
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-6-22 15:11:39 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-6-22 14:52
我见过04年安装的洗手池下水就是直通,洗手池是不锈钢的,池子前面还专门做一块面板挡住看不见下水管,每 ...

ABCD一回事,只关乎良心不关乎技术。

点评

设备高大上,意识很低下!  详情 回复 发表于 2015-6-22 15:15
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-22 15:15:19 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2015-6-22 15:11
ABCD一回事,只关乎良心不关乎技术。

设备高大上,意识很低下!

点评

报价一样,少弄个零件,赚多个零件的钱。  详情 回复 发表于 2015-6-22 15:34
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-22 15:17:41 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2015-6-22 15:10
存在这种可能。不关59楼的高低事。相邻两条排水管近的话,一条在排水时,可能造成另外一条管路出现负压, ...

那跟弯没有关系,整体设计的问题
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-22 15:26:50 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2015-6-22 15:09
1、这个U型变是不是太深了(指U型变最高与最低的差),有可能下水不畅?
2、为什么要用快卡,还用了两个? ...

乐坏717,我来逗逗你:
1、U型弯深度没有问题,只是快卡位置高度不对;
2、用快卡的目的是为了方便安装和维修,但快卡位置高度不对又会给维护带来麻烦和污染隐患;
3、能看出底面有毛边或是缝隙观察力不错,但这两点都可以处理,也不是太大问题,只要清洁SOP制定得完善周到,我相信“抹布能到,灰尘脏污照例都会跑掉”!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-6-22 15:34:19 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-6-22 15:15
设备高大上,意识很低下!

报价一样,少弄个零件,赚多个零件的钱。

点评

你太清楚啦红茶!  详情 回复 发表于 2015-6-22 15:42
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-22 15:42:24 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2015-6-22 15:34
报价一样,少弄个零件,赚多个零件的钱。

你太清楚啦红茶!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-6-23 06:56:03 | 显示全部楼层
谢大侠来了 发表于 2015-6-22 15:17
那跟弯没有关系,整体设计的问题

弄个在位热力学灭菌排污罐?

点评

那是火星人干的事,难度太大球人干不了!  详情 回复 发表于 2015-6-24 15:01
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-6-23 06:56:32 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2015-6-22 15:34
报价一样,少弄个零件,赚多个零件的钱。

材质投手更赚钱

点评

所以搞基建的,一部分,闷声发大财。  详情 回复 发表于 2015-6-23 07:36
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-6-23 07:36:39 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2015-6-23 06:56
材质投手更赚钱

所以搞基建的,一部分,闷声发大财。

点评

看样子,您的业务挺熟的嘛……  发表于 2015-6-25 16:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-23 08:14:03 | 显示全部楼层
污染源,不用评估,直接对风险点评估
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-23 09:50:16 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-6-22 10:57
在D级洁净区用底部肯定要密封的,只是快装卡的位置还是觉得不妥,不利于维护换垫及维修。

我觉得还行,个人愚见!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-23 09:52:26 | 显示全部楼层
我发现一个小问题:这水池是移动的,而排水管是固定的。这样子的设计,一旦水池移动或晃动,很容易将排水管弄断或弄破、弄松。
至于存水弯的问你,我觉得问题不大,而且很多D级区就是这样的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-23 16:37:56 | 显示全部楼层
s型反水湾应该是液封,是考液体隔断空气,不是空气阻断,个人认为,水湾的高点不应该太低,要不然返回的水达不到液封的水面高度,所以B级以上区域不该有这样的液封水池。

点评

“B级以上区域不该有这样的液封水池。”开始有你评估到事关B级洁净区!想你这样即使我没有说明是用在B级区,你也一样会考虑评估到洁净级别的问题,是个有心人!  详情 回复 发表于 2015-6-24 15:05
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-24 09:00:30 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-6-22 08:16
水弯太高,还有就是这两个快接法兰做的真是史上最牛设计,竟然低于使用时的水位高度,这样一拆卸的话上面的 ...

1、难道排水管需要高于使用时的水位?
2、使用过程拆卸排水管的目的是?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-24 09:11:09 | 显示全部楼层
黑白子 发表于 2015-6-24 09:00
1、难道排水管需要高于使用时的水位?
2、使用过程拆卸排水管的目的是?

1、我说的是快接法兰,质疑别人之前自己先看清楚了再说。
2、既然不拆排水管,做快接口干什么?钱多的没处花?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-24 09:19:13 | 显示全部楼层
为何不直接加装在带有水封的地漏上,非要多加一个明面上的这个东西,是给GMP认证老师看的吗?东西越多,污染几率越大!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-4 10:44

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表