[生产制造] 洁净区两个灯罩里面好多水,什么原因?

  [复制链接]
药生
发表于 2015-9-7 15:42:23 | 显示全部楼层
夹层漏水,可能是周边流过去的,或者也有可能是蒸汽管道密封不好外围冷凝水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-7 16:06:38 | 显示全部楼层
是高温高湿车间吗?基本是从夹层渗下来的。

点评

都没有用的的车间,暂停使用的;水好像是下大雨的时候,排水管漏水。  详情 回复 发表于 2015-9-8 08:34
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-7 16:22:01 | 显示全部楼层
下雨天漏水

点评

基本确定是漏水,附件有排水管道,排水管道正下方有漏水的痕迹。  详情 回复 发表于 2015-9-8 08:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-7 16:25:11 | 显示全部楼层
这种问题首先要排查夹层是否漏水

点评

有碰到过类似情况嘛?  详情 回复 发表于 2015-9-8 08:31
有可能是下水管漏,夹层板上有明显的水痕,其他管道都不经过那里。  详情 回复 发表于 2015-9-8 08:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-7 22:42:47 | 显示全部楼层
应该是夹层漏水了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-8 08:22:54 | 显示全部楼层
洁净区与夹层温差,夹层密封不好,这两种原因可以造成灯罩内存水

点评

我们的夹层确实密封不好!  详情 回复 发表于 2015-9-8 08:31
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-8 08:28:12 | 显示全部楼层
gabfghy990205 发表于 2015-9-7 16:25
这种问题首先要排查夹层是否漏水

有可能是下水管漏,夹层板上有明显的水痕,其他管道都不经过那里。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-8 08:31:07 | 显示全部楼层
albbssdd999 发表于 2015-9-8 08:22
洁净区与夹层温差,夹层密封不好,这两种原因可以造成灯罩内存水

我们的夹层确实密封不好!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-8 08:31:56 | 显示全部楼层
gabfghy990205 发表于 2015-9-7 16:25
这种问题首先要排查夹层是否漏水

有碰到过类似情况嘛?

点评

当然有碰过这样的情况了  详情 回复 发表于 2015-9-8 09:30
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-8 08:32:46 | 显示全部楼层

基本确定是漏水,附件有排水管道,排水管道正下方有漏水的痕迹。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-8 08:34:09 | 显示全部楼层
我爱二师姐 发表于 2015-9-7 16:06
是高温高湿车间吗?基本是从夹层渗下来的。

都没有用的的车间,暂停使用的;水好像是下大雨的时候,排水管漏水。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-8 09:30:16 | 显示全部楼层
普子 发表于 2015-9-8 08:31
有碰到过类似情况嘛?

当然有碰过这样的情况了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-8 09:56:15 | 显示全部楼层
普子 发表于 2015-9-8 08:34
都没有用的的车间,暂停使用的;水好像是下大雨的时候,排水管漏水。

赶紧拆了不要了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-9-8 14:20:14 | 显示全部楼层
可能是下雨夹层漏水了吧。

点评

已经找到原因,排水管漏水。  详情 回复 发表于 2015-9-10 17:09
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-9 13:04:35 | 显示全部楼层
技术夹层漏了   以前我们这出现过这种情况

点评

已经找到原因,排水管漏水。  详情 回复 发表于 2015-9-10 17:09
已经找到原因,排水管漏水。  详情 回复 发表于 2015-9-10 17:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-9 13:43:56 | 显示全部楼层
一是夹层漏水;二是夹层漏了,没有水;因为洁净区温光明灿烂 度有严格控制,而夹层温度低的冷空气漏进了灯罩后产生的冷凝水;但个人认为这是严重缺陷;洁净区与一般区联通。

点评

是的,密封不严,被发现了就麻烦了。  详情 回复 发表于 2015-9-10 17:09
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-10 17:07:40 | 显示全部楼层
小波 发表于 2015-9-9 13:04
技术夹层漏了   以前我们这出现过这种情况

已经找到原因,排水管漏水。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-10 17:09:07 | 显示全部楼层
大草原制药人 发表于 2015-9-9 13:43
一是夹层漏水;二是夹层漏了,没有水;因为洁净区温光明灿烂 度有严格控制,而夹层温度低的冷空气漏进了灯 ...

是的,密封不严,被发现了就麻烦了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-10 17:09:18 | 显示全部楼层
小波 发表于 2015-9-9 13:04
技术夹层漏了   以前我们这出现过这种情况

已经找到原因,排水管漏水。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-10 17:09:25 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2015-9-8 14:20
可能是下雨夹层漏水了吧。

已经找到原因,排水管漏水。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-11 10:25

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表