[图纸会审] 口服液制剂净化区内配液罐清洁水用什么排放方式?

[复制链接]
药徒
发表于 2015-12-1 12:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教大侠们,口服液制剂净化区内配液罐清洁水用什么排放方式?是用管道直接与排水主管相连接排放还是通过洁净地漏排放?设计院设计的好象是用管道直接与排水主管相连.
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-12-1 13:03:03 | 显示全部楼层
没有CIP的话,就直接通过地漏排放,记着弄成空气隔断
要是有CIP的话,估计还有有部分要通过地漏排放
D级区,没有那么对讲究的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-1 13:22:07 | 显示全部楼层
最好通过洁净区的地漏排放!!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-1 13:22:28 | 显示全部楼层
蜗牛98 发表于 2015-12-1 13:03
没有CIP的话,就直接通过地漏排放,记着弄成空气隔断
要是有CIP的话,估计还有有部分要通过地漏排放
D级 ...

我们没有CIP清洗站.还有我们中药配液静置后有沉淀物,如果是空气隔断,这沉淀物不易排掉吧

点评

你是准备直接开地漏盖,放出去哇,要是这个样子的话,你们公司几个头头商量一下,拍拍脑袋决定就是了  详情 回复 发表于 2015-12-1 13:32
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-12-1 13:32:30 | 显示全部楼层
daoan 发表于 2015-12-1 13:22
我们没有CIP清洗站.还有我们中药配液静置后有沉淀物,如果是空气隔断,这沉淀物不易排掉吧

你是准备直接开地漏盖,放出去哇,要是这个样子的话,你们公司几个头头商量一下,拍拍脑袋决定就是了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-1 16:03:41 | 显示全部楼层
我们D级区用的是管道