发表于 2016-1-21 08:47:26 | 显示全部楼层
如果没有前二级过滤,对于你的高效更换的成本会大加高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-21 08:54:29 | 显示全部楼层
房间压差还是从送风和回风上考虑吧,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-21 09:09:38 | 显示全部楼层
注意字面意思,就是过滤的嘛。哈哈!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-21 10:27:33 | 显示全部楼层
压差可以调节的,调节风口风量开关大小即可
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-21 11:05:20 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2016-1-18 09:11
不管是不是副产物  它影响到了???  房间 风量够 但是房间压差不够

测试空调净化系统的总送风量 总回风量 是否正常
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-21 11:16:18 | 显示全部楼层
同意19楼的观点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-21 13:38:13 | 显示全部楼层
初、中效对高效是个保护作用,如果没有初中效的话,高效用不了多久就会废掉的,从经济的角度看换初中校,不用进行大的工程,更换高效的话,厂房是需要从新确认的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-21 15:12:19 | 显示全部楼层
压差不合格不要扯到过滤器上面,压差是靠进风量和回风量的差值来实现的,你进风量是足够的,压差大了就开回风,压差小了就关回风,跟过滤器较什么劲啊!压差调不上去还可以看下房间是否哪里漏风,例如门缝是否过大之类

点评

压差不合格还是和过滤器有很大关系的 我们为什么要检测初中效的压差,就是因为他们的阻力会随着容尘量增大,阻力大了,自然系统进入房间的压力小了  详情 回复 发表于 2016-1-22 08:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-22 08:04:35 | 显示全部楼层
还需要它干什么事情啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-1-22 08:21:01 | 显示全部楼层
于磊 发表于 2016-1-21 15:12
压差不合格不要扯到过滤器上面,压差是靠进风量和回风量的差值来实现的,你进风量是足够的,压差大了就开回 ...

压差不合格还是和过滤器有很大关系的
我们为什么要检测初中效的压差,就是因为他们的阻力会随着容尘量增大,阻力大了,自然系统进入房间的压力小了

点评

你看下他的回复,风量是合格的,也就是系统送风满足维持压差的基本要求了。  详情 回复 发表于 2016-1-22 08:34
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-1-22 08:23:40 | 显示全部楼层
楼主考虑的过滤器漏了可以从初中效的压差表看出来,如果是初中效有泄露,不光是风量够,压差也不会小的,如果楼主是风量没有变化,而单纯的压力小了,理论上分析是排风的中效堵了,实际上原因很多,要慢慢排查,另外要确定是系统压力小了,还是单纯的一个房间的压力小了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-22 08:34:28 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2016-1-22 08:21
压差不合格还是和过滤器有很大关系的
我们为什么要检测初中效的压差,就是因为他们的阻力会随着容尘量增 ...

你看下他的回复,风量是合格的,也就是系统送风满足维持压差的基本要求了。

点评

有道理,我没结合背景来看您的回复,送风合格,回排风上找原因吧  详情 回复 发表于 2016-1-22 09:27
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-22 08:48:47 | 显示全部楼层
可能还是回风的问题
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-1-22 09:27:03 | 显示全部楼层
于磊 发表于 2016-1-22 08:34
你看下他的回复,风量是合格的,也就是系统送风满足维持压差的基本要求了。

有道理,我没结合背景来看您的回复,送风合格,回排风上找原因吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-22 09:59:58 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2016-1-18 09:13
我不是要取消         送风风量够  房间压力不够   房间压力和空调的初效 中效  有没有关系

送风量够说明经过高效的风量是正常的啊,前提是你在高效口测风量的,那跟初中效有什么关系呢,你看看回风是不是过大了,压力上不去
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-22 10:57:02 | 显示全部楼层
控制房间气流速度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-22 14:57:09 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2016-1-18 09:13
我不是要取消         送风风量够  房间压力不够   房间压力和空调的初效 中效  有没有关系

压力不够,要调整送风量。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-22 15:01:27 | 显示全部楼层
有钱就任性,也没办法
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-22 15:25:09 | 显示全部楼层
减轻后续高效的压力,延长使用寿命,节约成本。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-1-22 16:55:57 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-3 23:50

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表