蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5468|回复: 16
收起左侧

[制药用水] 求纯化水双路供水单路循环原理图及说明,谢谢

[复制链接]
药徒
发表于 2016-2-25 15:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
求纯化水双路供水单路循环原理图及说明,谢谢。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-25 15:05:44 | 显示全部楼层
百度看看的,分配系统出去,各使用点串联,最后一个使用点管路循环回分配储罐
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-25 15:16:55 | 显示全部楼层
很简单的,分配系统2路出去,每路各使用点串联,最后回水在换热器后合并一个管路循环回分配储罐
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-2-25 15:23:05 | 显示全部楼层
Mikechen 发表于 2016-2-25 15:16
很简单的,分配系统2路出去,每路各使用点串联,最后回水在换热器后合并一个管路循环回分配储罐

好处是什么啊?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-2-25 15:29:47 | 显示全部楼层
Mikechen 发表于 2016-2-25 15:16
很简单的,分配系统2路出去,每路各使用点串联,最后回水在换热器后合并一个管路循环回分配储罐

而且你说的这个好像和我说的不是一回事儿。双路供水不是供水给使用点,是供水给纯化水储罐
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-2-25 15:30:16 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2016-2-25 15:05
百度看看的,分配系统出去,各使用点串联,最后一个使用点管路循环回分配储罐

这是单路循环
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-25 15:33:57 | 显示全部楼层
人家明明说的是水机到储罐的管路,楼上一堆都回答的什么。
进去和回来的管路中间装个支路,弄个阀门,送水时这阀门打开,不送水循环时,这阀门关闭。

点评

不送水时阀门关掉,这样不是成了盲端了吗?  详情 回复 发表于 2016-2-25 17:31
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-2-25 15:38:03 | 显示全部楼层
走姿派 发表于 2016-2-25 15:33
人家明明说的是水机到储罐的管路,楼上一堆都回答的什么。
进去和回来的管路中间装个支路,弄个阀门,送水 ...

最好还是有图……没图想不明白啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-25 15:38:26 | 显示全部楼层
有用的信息
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-25 15:40:08 | 显示全部楼层
边走边吃 发表于 2016-2-25 15:38
最好还是有图……没图想不明白啊

不会上传,不好意思。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-2-25 15:41:50 | 显示全部楼层
双路供水?单路循环?从字面上讲不通。楼主先给解释下是什么意思吧。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-2-25 15:53:24 | 显示全部楼层
墨石 发表于 2016-2-25 15:41
双路供水?单路循环?从字面上讲不通。楼主先给解释下是什么意思吧。

是中间水箱一直到纯化水储罐这截止,当制水合格时进储罐,不合格时回到中间水箱,储罐满时中间水箱一直到纯化水储罐可循环防止微生物产生
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-25 16:17:27 | 显示全部楼层
纯化水制备系统的制备过程嘛,从原水经过机械、活性炭过滤器、软化器、反渗透,反渗透的一级产水进中间储罐,浓水排出,二级产水进纯化水储罐,浓水回原水罐,当纯化水储罐达到上限时,中间储罐经二级反渗透到纯化水储罐形成循环,原水罐到一级反渗透形成循环,都不进储罐,让水保证在低速循环。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-25 17:31:11 | 显示全部楼层
走姿派 发表于 2016-2-25 15:33
人家明明说的是水机到储罐的管路,楼上一堆都回答的什么。
进去和回来的管路中间装个支路,弄个阀门,送水 ...

不送水时阀门关掉,这样不是成了盲端了吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-26 09:14:53 | 显示全部楼层
xmango 发表于 2016-2-25 17:31
不送水时阀门关掉,这样不是成了盲端了吗?

这个工程上会考虑,很容易达到要求
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-26 09:25:17 | 显示全部楼层
需要设计、施工吗,可以提供全套服务,
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-27 15:30:48 | 显示全部楼层
楼主没说明白(⊙o⊙)哦,你这个是指2级反渗透到纯水储罐
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-29 02:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表