制药同行们,夏季到了,温湿度也经常出现超标情况了,我们公司出现超标从几秒钟到几个小时都有!但是不是很常见,二十台机组,总共每天都有不到十次超标。请问大家都是怎么从质量控制角度来管理这块的呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-12 09:17:11 | 显示全部楼层
问题描述得也不够清楚,怎么超标法?什么工况下?是温度超标还是湿度超标?这些点说明白很重要。
比如说,不少公司清场时要大动干戈,湿度/压差都会超标;很多公司晚上是关掉公用介质的,只在一些敏感区域才有温湿度控制,那么这些情况下温湿度都会超标,而且很厉害,时间也长。
最后说建议:
1、所有超标情况都需要调查,严重级别可以通过评估分,是调查然后在温湿度记录中备注处理、还是走偏差;无论是警告限还是纠偏限,设置警告限和纠偏限就是提高管控水平的方式之一;
2、报警条件的触动,这个很重要,温湿度传感器反应不建议设太快,建议系统设置触发设定值30~60s再发报警信号(这个时间长短由你们评估得来),(这点在压差特别明显,如果不设置,开关门就报警了);
3、在空调验证时就风险评估引入特殊情况下的温湿度压差超标管理,比如正常生产温湿度压差ok但清场时可能会紊乱那么空调应设定关自动超标情况不另行调查,值班模式也类似;
4、出了报警很正常,但是需要调查,也需要处理,正常工况下,怎么能允许几个小时的不达标?是暖通设计问题?还是公用介质问题?还是暖通人员不介入的问题?或者是生产环境变化的问题(设备)?
5、一些南方的企业会不够重视加湿的问题,或者在环境除湿的程度上估计不足,因为是早期就定下来的,后期运行起来这个还是蛮难搞的。。。

点评

必须说,你的回答很走心。  发表于 2016-6-15 22:04
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-6-11 17:46:48 | 显示全部楼层
超标有无记录?有无规律?对产品有无影响?做没做趋势分析?  经常性短时间超标的话建议修订控制标准,前提是有数据支持对产品或物料影响风险可以接受

点评

关键是天天分析还是超标。。。  详情 回复 发表于 2016-6-14 13:03
同意意林枫的说法,有问题要分析,要有记录,要有评估,看是不是对产品有影响,CAPA也是要有的,HVAC可以上自动控制,PID设置合理的话辅助系统跟上的话应该不会有问题。  发表于 2016-6-14 08:34
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-6-11 16:38:54 | 显示全部楼层
如果被审计官看到了,你们觉得做怎么样的CAPA。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-11 16:42:58 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2016-6-11 16:38
如果被审计官看到了,你们觉得做怎么样的CAPA。

我觉得这都是正常情况,我们公司温湿度只是偶尔超标,我们这是新建厂房,没有管理经验,想问问大家是怎么管理的!大家都有没有相关的管理文件呢!

点评

超标就不能认为是正常,必须调查原因,采取有效措施  详情 回复 发表于 2016-6-11 16:45
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-6-11 16:45:58 | 显示全部楼层
289996243 发表于 2016-6-11 16:42
我觉得这都是正常情况,我们公司温湿度只是偶尔超标,我们这是新建厂房,没有管理经验,想问问大家是怎么 ...

超标就不能认为是正常,必须调查原因,采取有效措施
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-11 16:46:59 | 显示全部楼层
首先,你的HVAC有问题,应该去解决空调机组的问题先
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-11 16:50:03 | 显示全部楼层
vincentchampion 发表于 2016-6-11 16:46
首先,你的HVAC有问题,应该去解决空调机组的问题先

我认为这是正常情况吧,在高温高湿季节只是偶尔超标,不是经常性的,大家的空调系统不可能一年365天全是合格数据,一点超标也没有吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-11 16:56:00 | 显示全部楼层
我们厂子的空调365天正常,不正常是要走偏差的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-11 16:59:22 | 显示全部楼层
vincentchampion 发表于 2016-6-11 16:56
我们厂子的空调365天正常,不正常是要走偏差的

24小时,365天一次超标情况也没有出现吗?

点评

肯定会有,那么就要启动偏差调查和CAPA  详情 回复 发表于 2016-6-12 08:56
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-6-11 17:24:17 | 显示全部楼层
审计官看到了,是一个很大的问题
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-6-11 17:46:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 xqliu 于 2016-6-11 17:47 编辑

空调验证时有该项吗?如果没有,那就要走偏差。建议您好好的检查一下,估计可能是冷量不够。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-11 18:17:44 | 显示全部楼层
原原很多的,根据具体情况分析,如果不是机组的原因,是工艺的原因就没关系,关键一点,要受控。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-11 19:01:38 | 显示全部楼层
会不会是空调机组温度设置该条一下?或者是该保养了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-11 19:51:57 | 显示全部楼层
设置报警系统,达到警戒线就报警。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-6-11 20:42:15 | 显示全部楼层
看看是不是温湿度范围太严格,当然还是要提高空调控制能力  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-11 21:01:53 | 显示全部楼层
对于温湿度异常,我去年的培训课里面有。你看看。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-11 21:11:32 | 显示全部楼层
如果夏季就有这个问题,个人意见可以查一下HVAC参数或者冷水机组水温,按道理,这些选型时都会考虑工艺要求、当地温度变化状况的,意见供参考。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-11 21:33:15 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2016-6-11 21:01
对于温湿度异常,我去年的培训课里面有。你看看。

发个网址,谢谢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-11 23:01:13 | 显示全部楼层
茶语人生 发表于 2016-6-11 21:11
如果夏季就有这个问题,个人意见可以查一下HVAC参数或者冷水机组水温,按道理,这些选型时都会考虑工艺要求 ...

我感觉这是正常情况吧,大部分时间是正常的,只是偶尔超标,不是常见状态,我只想了解一下大家是怎么管理这些的,有没有相关的管理文件!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-11 23:02:12 | 显示全部楼层
一沙一叶 发表于 2016-6-11 20:42
看看是不是温湿度范围太严格,当然还是要提高空调控制能力

我感觉这是正常情况吧,大部分时间是正常的,只是偶尔超标,不是常见状态,我只想了解一下大家是怎么管理这些的,有没有相关的管理文件!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-25 01:25

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表