请教各位大侠,C级洁净区更衣洗手用水,有没有哪个法规规定要求用纯化水?公司目前采用的是饮用水,纯化水系统面临改造,若有相关法规有此要求,就一起改造了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-13 16:29:22 | 显示全部楼层
无菌附录就有吧,大概印象,记得不准。楼主可以查一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-13 16:53:01 | 显示全部楼层
建议改造,我家也是新改造的!目前就连D级区洗手都是纯化水。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-14 08:31:25 | 显示全部楼层
新版确实与实际工作中的情况更贴切,操作起来更具有可操作性,建议实行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-14 08:40:15 | 显示全部楼层
没有 任何法规性文件要求用纯化水,而且,用纯化水也是浪费,从清洗角度,纯化水反而不好。除非某些特殊情况导致本地饮用水水质较差,可以考虑用纯化水。使用纯化水给日后系统水质监测增加很多工作量。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-6-14 08:44:04 | 显示全部楼层
洗手的目的是什么呢?洗净表面附着物就可以了,如果想降低微生物负载量,注射用水洗也区别不大,就算当时菌落数稍微少一点,带上手套没多久也就恢复正常值了