蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: yongna907909
收起左侧

[制药用水] 纯化水系统气动阀气源能不能用移动式无油空压机代替?

  [复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2016-7-21 16:49:53 | 显示全部楼层
走姿派 发表于 2016-7-21 16:44
1,那是设计选型错误
2.你都没用水,哪来的液位降至设定值?两小时自动循环一次倒有一定道理

不是选型错误,是有低频运行,高频运行,还有过滤器设定运行时间自动冲洗等,及自动再生。这些都需要气源。只要你机组运行,就需要气源。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-23 16:48:35 | 显示全部楼层
走姿派 发表于 2016-7-21 16:44
1,那是设计选型错误
2.你都没用水,哪来的液位降至设定值?两小时自动循环一次倒有一定道理

各家的设计不同

像现在的纯化水设备好多是不用水时是要小循环的,有些阀门为了便于运行常开常闭可能就跟小循环不配套,就需要气压来保持

再比如分配系统循环一段时间需要定时排水,就算水质无变化,也有相应的动作
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-27 13:15:36 | 显示全部楼层
可以代替,但需要对压缩机进行相关验证!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-27 15:35:50 | 显示全部楼层
我们只对用于药品生产的压缩空气系统(压缩空气直接接触药品)进行了确认,对最为动力源的压缩空气没有进行确认。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-27 16:58:12 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-28 08:31:27 | 显示全部楼层
只有接触药品的压缩空气才做油水微生物的确认,纯化水所用的气源只是驱动气动阀,不接触纯化水,不用做压缩空气系统确认吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-7-28 11:43:05 | 显示全部楼层
从评估角度讲,只是控制阀门开启或关闭,不影响水质,无须确认。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-3 14:18:27 | 显示全部楼层
哎哟,不错哦
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-3 23:58:15 | 显示全部楼层
这是个节能降耗的办法,但要注意压力,流量,温度等方面的参数。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-10 11:25:15 | 显示全部楼层
个人觉得可以,但压力要足够可以带动气动阀
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-14 10:03:46 | 显示全部楼层
纯化水为什么药用气动阀啊?不能用电磁阀或电动阀控制吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 14:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表