如题,生产车间在一个月内没有生产任务,是否可以关闭空调,也不用环境检测,等到生产前再进行消毒,环境检测。请问,有没有什么依据?
如果,不行,应该在多长时间进行控制,依据!谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-29 06:10:07 | 显示全部楼层
可以关闭空调,生产前清洁消毒,环境检测。我们就是这样做的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-29 06:17:52 | 显示全部楼层
可以关闭,到生产前消毒,检测。但要在你的文件中规定这些情况,和处理方式
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-7-29 08:05:53 | 显示全部楼层
生产前再重新确认就是
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-29 08:10:17 | 显示全部楼层
是不是G20停产
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-29 08:51:34 | 显示全部楼层
关于环境监测程序的文件,应该规定这样的情况如何处理,并详细规定在停产期间的需要继续执行的工作,以及生产前的准备和确认工作。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-29 08:58:00 | 显示全部楼层
可以,一个月时间可以允许
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-29 09:53:57 | 显示全部楼层
可以关闭,只要车间里面没有物料就可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-29 10:04:35 | 显示全部楼层
不停得多少电费啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-29 10:53:15 | 显示全部楼层
这里说的是一个月,如果超过一个月呢?还有就是一个车间内闲置的操作室呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-29 11:07:57 | 显示全部楼层
这个问题不必多想,停止就是,开工前重新消毒自静调整就是
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-29 11:42:02 | 显示全部楼层
一个月的话,设备是可以不用运行的。再次生产前对设备进行清洁、消毒、确认就行!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-29 11:01:23 | 显示全部楼层
求一个D级洁净区停产不开空调,微生物生长趋势风险评估
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-23 22:32

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表