各位蒲友,请教一下应该怎样做纯化水分配系统管道压力试验,最好有具体的操作流程。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-23 09:28:39 | 显示全部楼层
试压前做如下准备:

(1)        试压的管线进行完整性检查

根据管道系统图、管道平面图施工技术人员对试压的系统每根管线逐条复检,检查合格(如管路走向正确、所有支架及管托/管卡等安装到位及紧固)后,方可进行管路系统的试压工作。

(2)        压力试验介质

根据本项目的实际情况,本次管路系统的压力试验介质采用纯化水。

(3)        试压机具仪表的准备

试压工具为无油空压机和增压泵,试压用的压力表,试验前要对空压机、增压泵及压力表进行检查和安装。

(4)        试验分区分段及试压临时管线、压力表等安装

根据各系统管路的布置情况,对各系统的试验进行分区分段,分段进行试压。

分区分段见附图。

对于每一区段,选择接近介质源的管线安装临时管进介质,较远端安装压力表,并对末端、各隔膜阀或需隔离端用盲板封堵,对于安全阀、流量计等要需要隔离,安装进介质管、压力表及封堵的情况见附图。


(5)        试压保护措施

在试压区域,应张贴安全标识,安装进介质点及压力表的区域应设置警示线隔离。

4.3        试验压力要求

根据规范试验压力确定原则,压力试验的试验压力,均按照系统设计压力1.15倍(气压试验),按照系统设计压力的1.5倍(水压试验)确定各系统的试验压力。
4.4        压力试验

所有准备工作完成后,往管路系统内加压,缓慢升压,待压力升到达到0.2 MPa左右后暂停,使用检漏液全面检查管路系统的焊口、法兰、卡环等处,若无泄漏、目测无变形,再继续升压,待管道系统压力升至试验压力后,关闭加压设备,稳压10Min,无泄漏;然后泄压至设计压力,稳压30分钟,若压降不大于0.01Mpa气压试验即为合格。

气压试验合格后方可进行水压试验,往管路系统内充水,缓慢升压,待压力升到达到0.2 MPa左右后暂停,全面检查管路系统的焊口、法兰、卡环等处,若无泄漏,再继续升压,待管道系统压力升至试验压力后,关闭加压设备,稳压1H,无泄漏;然后泄压,若压降不大于0.01Mpa水压试验即为合格。

压力试验完成,拆除临时管开启阀门泄压,待试压介质排净后,拆除所有临时管线、封堵等临时设施,压力试验结束。


这是我们用的,你看下吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-23 09:41:33 | 显示全部楼层
Sharis 发表于 2016-9-23 09:28
试压前做如下准备:

(1)        试压的管线进行完整性检查

学习了,谢谢分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-23 14:23:05 | 显示全部楼层
压力测试不应该是厂家给你们做的吗?让厂家提供呗…
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-23 23:47:07 | 显示全部楼层
纯化水分配系统管道压力试验这个需要自己做吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-24 12:01:14 | 显示全部楼层
Sharis 发表于 2016-9-23 09:28
试压前做如下准备:

(1)        试压的管线进行完整性检查

谢谢分享,非常感谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-4 16:14:15 | 显示全部楼层
安装公司可以提供具体的压力试验及规程、记录
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-7 16:28:57 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-7 19:37:03 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-1 08:26:54 | 显示全部楼层
Sharis 发表于 2016-9-23 09:28
试压前做如下准备:

(1)        试压的管线进行完整性检查

你这个方法有没有法规或指南依据?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-5 16:00:25 | 显示全部楼层
Sharis 发表于 2016-9-23 09:28
试压前做如下准备:

(1)        试压的管线进行完整性检查

管道压力试验的要求是哪份法规中来的,能麻烦提供一下吗
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-10 11:54:45 | 显示全部楼层
Sharis 发表于 2016-9-23 09:28
试压前做如下准备:

(1)        试压的管线进行完整性检查

稳压30分钟,若压降不大于0.01Mpa气压试验即为合格。这个标准是哪里来的啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-3-28 18:04:45 | 显示全部楼层
GB 50184-2011 工业金属管道工程施工质量验收规范
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-2 17:51:36 | 显示全部楼层
学习了 谢谢分享
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-8-3 13:47:24 | 显示全部楼层
以下是纯化水分配系统管道压力试验的一般操作流程:

1. 试验前准备

- 确认管道系统已安装完成,并且所有的阀门、仪表等部件都已正确安装并处于关闭状态。
- 准备好试压所需的设备,如试压泵、压力表(精度不低于 1.6 级,量程为试验压力的 1.5 - 2 倍)等。
- 在管道系统的最高点和最低点分别设置排气阀和排水阀。
2. 注水

- 打开系统进水阀,向管道内缓慢注水,同时打开最高点的排气阀,排除管道内的空气,直至排气阀出水且无气泡为止,然后关闭排气阀。
3. 初步检查

- 注水完成后,对管道系统进行初步检查,查看是否有漏水现象。若有,应及时修复。
4. 升压

- 启动试压泵,缓慢升压。升压速度应均匀,避免压力骤升。
5. 稳压

- 当压力升至试验压力(通常为工作压力的 1.5 倍,但不小于 0.6MPa)后,停止升压,保持压力稳定。稳压时间一般为 30 分钟。
6. 检查

- 在稳压期间,检查管道系统的各个部位,包括焊缝、法兰连接处、阀门等,看是否有泄漏、压降等异常情况。
7. 降压

- 稳压结束后,缓慢降压至工作压力,然后打开排水阀,将管道内的水排空。
8. 试验后处理

- 拆除试压设备和临时连接管道。
- 对管道系统进行清理和干燥处理。
9. 记录

- 对整个试压过程进行详细记录,包括试验压力、稳压时间、检查结果等。

需要注意的是,在进行压力试验前,应制定详细的试验方案,并经过相关部门的审批。同时,试验过程应严格遵守相关的安全规定,确保操作人员的安全。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 22:54

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表