这两天,生产部二位负责人开会就提出更换空调间的臭氧发生器(100g/h),原因是没有在线监测和打印功能,是不符合GMP的要求的。我也经历2次新版认证了,对此只能呵呵了。不料,副总问我是否能用?正否通过GMP?我想二边不得罪,说了设备能用,经过确认可以的。臭氧浓度19.63mg/m3,或者20ppm以上是可以的。但更换也好,可以给别的车间(在建)用。。。。。。结果,都得罪了。哎,我这臭嘴。。。。。。

本帖被以下淘专辑推荐:

  • · 臭氧|主题: 26, 订阅: 5
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-20 19:56:05 | 显示全部楼层
臭氧浓度19.63mg/m3是10ppm
GMP没这项臭氧发生器在线监测和打印功能的要求
而且大部分臭氧发生器也没这功能(加钱另装),有也只是检测臭氧机的出口浓度
GMP验证是确定使用臭氧机后的房间臭氧浓度合格
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-10-20 15:40:58 | 显示全部楼层
你知道你哪里错了么,因为,副总觉得你不学无术19.63mg/m3=10ppm,副总心想,这熊孩纸,还真以为我不懂啊,在这忽悠我呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-20 15:53:02 | 显示全部楼层
能不能过GMP不取决于这一台臭氧发生器有没有浓度监和打印条。
对于臭氧,主要工作是确定、证明房间浓度合格。
消毒记录记录设备运行参数、消毒时间即可。
顺便插一句,臭氧浓度探头一般是安装在空调机组送风口的,不代表房间浓度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-20 17:17:18 | 显示全部楼层
副总问你了,你就得给出你的建议,而不是和稀泥。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-20 17:36:23 | 显示全部楼层
副总问俺如何证明放电管衰退,让俺监测臭氧的产生量,问一下上边的各位前辈,有能测量的仪器没有?在线检测仪一般多少银子,量程多少??

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-20 19:50:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 佳环臭氧 于 2016-10-20 19:57 编辑
zzx-2000 发表于 2016-10-20 17:36
副总问俺如何证明放电管衰退,让俺监测臭氧的产生量,问一下上边的各位前辈,有能测量的仪器没有?在线检测仪一 ...

检查房间浓度便携手持式的几千就行了,在线检测有记录打印功能的贵一点
也可以对比一下电流,差异大就有问题了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-20 19:58:17 | 显示全部楼层
zzx-2000 发表于 2016-10-20 17:36
副总问俺如何证明放电管衰退,让俺监测臭氧的产生量,问一下上边的各位前辈,有能测量的仪器没有?在线检测仪一 ...

要直接检测臭氧机出口浓度价格就贵了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-20 20:48:41 | 显示全部楼层
看到这里真是学习了啊

点评

你还没有学习为什么10ppm是19.63呢,自己在论坛搜索吧,你会震惊的  详情 回复 发表于 2016-10-21 08:22
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-10-21 08:22:40 | 显示全部楼层
zoulove123 发表于 2016-10-20 20:48
看到这里真是学习了啊

你还没有学习为什么10ppm是19.63呢,自己在论坛搜索吧,你会震惊的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-21 08:51:14 | 显示全部楼层
臭氧发生器没有在线监测探头,就不能通过GMP认证,对此只能表示呵呵……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-21 08:59:49 | 显示全部楼层
买个手提式的,日常监测房间浓度,达到初始验证数据即可
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-21 09:10:16 | 显示全部楼层
错误一大堆,先不说单位换算
哪里说了10或者20ppm以上就可以?稍微小点就不行?
根本没任何数据可言,消毒效果好不好,因素多了
采样点位置,房间温湿度,洁净度,时间等等。

点评

10ppm是有消毒规范支持的,当然,后面的也是因素,不过,臭氧的能力,实际,太一般了  详情 回复 发表于 2016-10-21 09:39
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-21 09:17:35 | 显示全部楼层
不知道你在什么角色,只能呵呵了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-21 09:32:42 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2016-10-21 08:22
你还没有学习为什么10ppm是19.63呢,自己在论坛搜索吧,你会震惊的

搜索什么字眼会出来

点评

不记得了,慢慢搜吧  详情 回复 发表于 2016-10-21 09:38
不记得了,慢慢搜吧  详情 回复 发表于 2016-10-21 09:38
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-10-21 09:38:45 | 显示全部楼层
283612040 发表于 2016-10-21 09:32
搜索什么字眼会出来

不记得了,慢慢搜吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-10-21 09:38:47 | 显示全部楼层
283612040 发表于 2016-10-21 09:32
搜索什么字眼会出来

不记得了,慢慢搜吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-10-21 09:39:47 | 显示全部楼层
走姿派 发表于 2016-10-21 09:10
错误一大堆,先不说单位换算
哪里说了10或者20ppm以上就可以?稍微小点就不行?
根本没任何数据可言,消 ...

10ppm是有消毒规范支持的,当然,后面的也是因素,不过,臭氧的能力,实际,太一般了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-21 09:41:21 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2016-10-21 09:38
不记得了,慢慢搜吧

知道了。。谢谢了

点评

各位群友:臭氧浓度mg/L与ppm之间是如何换算的? https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=239576&fromuid=180243 (出处: 蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者) 不过,我之前看的那个比这个详  详情 回复 发表于 2016-10-21 09:50
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-10-21 09:50:03 | 显示全部楼层
283612040 发表于 2016-10-21 09:41
知道了。。谢谢了

各位群友:臭氧浓度mg/L与ppm之间是如何换算的?
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=180243
(出处: 蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者)
不过,我之前看的那个比这个详细的多,我也找不到了
臭氧浓度计算
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=180243
(出处: 蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者)
是这个
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-23 13:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表