蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 12086|回复: 50
收起左侧

[验证管理] 空调系统验证的时候臭氧浓度怎么测?

  [复制链接]
药徒
发表于 2017-5-23 15:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
空调系统验证的时候臭氧浓度怎么测?就是说我一个洁净区有十几二十几个功能间,我只需要测主要功能间的还是所有房间都得测?臭氧浓度比较高,人怎么待在在里面测?

本帖被以下淘专辑推荐:

  • · 臭氧|主题: 26, 订阅: 5
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-23 17:08:53 | 显示全部楼层
正好刚做过。我们选得是一个主要功能间,一个风管最远端,换气次数最大跟最小的房间。用的德图的泵吸式手持臭氧检测仪。然后从网上买的防毒面罩,一个巨大的空气滤芯,专门过滤臭氧的。穿了2套洁净服。测完就出来,然后到时间再进去测。其实还好,就是衣服上味道比较大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-23 16:40:29 | 显示全部楼层
风吹依笑 发表于 2017-5-23 16:07
还得做风险评估?那这个评估应该质量上做还是设备上?

谁做谁写。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-24 10:38:16 | 显示全部楼层
专业防护服 专业设备
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-23 15:42:07 | 显示全部楼层
可以做个风险评估做主要功能间和风管最远端;至于用什么仪器,就选可持续在线监测浓度并能导出数据的臭氧浓度分析仪,现在洁净区臭氧消毒10PPM的话人是不能进的(超过1PPM都对人体表面有损害)。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-23 15:38:50 | 显示全部楼层
风险评估,选取最差点进行监测。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-23 16:05:04 | 显示全部楼层
有钱的的买一套专业防护服,没钱的买一个专业防护面罩
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-23 16:07:18 | 显示全部楼层
七夜小小 发表于 2017-5-23 15:42
可以做个风险评估做主要功能间和风管最远端;至于用什么仪器,就选可持续在线监测浓度并能导出数据的臭氧浓 ...

还得做风险评估?那这个评估应该质量上做还是设备上?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-23 16:08:47 | 显示全部楼层
Byron.xxs 发表于 2017-5-23 16:05
有钱的的买一套专业防护服,没钱的买一个专业防护面罩

我们都没有
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-23 16:09:37 | 显示全部楼层
群728115 发表于 2017-5-23 15:38
风险评估,选取最差点进行监测。

对,风管最远端,这个风险评估要质量做还是设备?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-23 16:30:36 | 显示全部楼层
风吹依笑 发表于 2017-5-23 16:09
对,风管最远端,这个风险评估要质量做还是设备?

一般质量做,但是需要设备提供基础的数据,比如风管图之类。臭氧测试可以选取在线的和手持的,在线的把机器扔里面自动记录数据,手持的穿专业的防化服进入
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-23 16:38:52 | 显示全部楼层
xuanyuan20008 发表于 2017-5-23 16:30
一般质量做,但是需要设备提供基础的数据,比如风管图之类。臭氧测试可以选取在线的和手持的,在线的把机 ...

恩,好,可是在线的从一个房间到另一个房间还是得人进去啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-23 16:41:09 | 显示全部楼层
风吹依笑 发表于 2017-5-23 16:38
恩,好,可是在线的从一个房间到另一个房间还是得人进去啊

一般都是手持的进去测试,如果非要在线的那只能多配置几个测试仪器喽。再说了在线的简单的房间转移有用么,房间浓度可是同时测试的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-23 16:43:23 | 显示全部楼层

那就是质量喽
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-23 16:43:56 | 显示全部楼层
这个必须护具啊,我这边要求20PPM的浓度,全身防护啊

一般取点是最不利的工况点,比如送风的最远端。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-23 16:45:37 | 显示全部楼层
hxyyzhangqi 发表于 2017-5-23 16:43
这个必须护具啊,我这边要求20PPM的浓度,全身防护啊

一般取点是最不利的工况点,比如送风的最远端 ...

这个现在把我难住了,没有防护工具还要对空调系统进行验证

点评

在线检测设备肯定有,您可以问下这个肯定比护具贵啊....应该贵多了.... 您这种情况我也难住了.... 要不就靠写的话...您这边质量部能认可吗....  发表于 2017-5-23 16:51
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-23 16:52:49 | 显示全部楼层
风吹依笑 发表于 2017-5-23 16:45
这个现在把我难住了,没有防护工具还要对空调系统进行验证

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-23 17:04:24 | 显示全部楼层
我对这个问题,进行了系统的整改。
比较实际的问题,就看你自己怎么做。测臭氧浓度,总回风+最差房间最差位置(送风最少,远离回风)。检测仪的探头怎么装?要几台?这些问题实际操作起来会有问题。臭氧浓度在2003版验证指南已经给予很明确的对应浓度,但实际上浓度高于10ppm对诸多在线仪器有损害。目前可以采用臭氧消毒浓度及频次及环境监测结果进行说明现有的消毒工艺能不断降低相关项目负荷,始终达到环境要求。但万一污染了,光靠臭氧就不行了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-23 17:20:35 | 显示全部楼层
DK1024 发表于 2017-5-23 17:08
正好刚做过。我们选得是一个主要功能间,一个风管最远端,换气次数最大跟最小的房间。用的德图的泵吸式手持 ...

好的,知道啦,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-23 17:43:10 | 显示全部楼层
做风管最远端的房间监测,我们在风管最远端房间安装了臭氧检测仪,人可以不用进去
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-5-23 20:27:21 | 显示全部楼层
一种通过评估选择换气次数最小和最大的房间\离送风最远的房间\回风口.还有就是所有功能间均检测
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-12 15:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表