洁净区房间在保证风量跟换气次数的情况下,压差达不到要求,C级跟B级之间相隔有缓冲间等,现在C级个别房间存在压差高于B级去情况,空调回风口已调整到最大,请各位大神指导下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-31 09:46:50 | 显示全部楼层
wjc601548804 发表于 2016-10-31 09:31
C级区房间送风量减小了,如何保证房间换气次数?

换气次数已经不是必须条件了。
压差的要求是必须的

点评

不要误导人家,  详情 回复 发表于 2016-10-31 11:58
不要误导人家,  详情 回复 发表于 2016-10-31 11:58
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-31 09:21:00 | 显示全部楼层
C 级区风量没办法减小的话,那就适当的增加B及区的风量
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-10-31 09:24:00 | 显示全部楼层
wjc601548804 发表于 2016-10-31 09:21
C 级区风量没办法减小的话,那就适当的增加B及区的风量

B级不能调太高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-31 09:26:57 | 显示全部楼层
减少C级送风,或者如果有的话,增加C级排风
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-31 09:27:08 | 显示全部楼层
明白洁净区压差的原由就知道怎么做了。仅调回风口风量不行,且也不是随便调调就可以的,需要注意各区域的平衡。
也许减少C级区压力高房间的送风量就可以的!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-31 09:31:45 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2016-10-31 09:27
明白洁净区压差的原由就知道怎么做了。仅调回风口风量不行,且也不是随便调调就可以的,需要注意各区域的平 ...

C级区房间送风量减小了,如何保证房间换气次数?

点评

所以说不是随便调调就可以的,需要注意各区域的平衡! 调整的目的是什么?肯定是要满足要求! 楼主所说情况并非系统本身的问题,原来没有问题,使用过程中出现了问题。 实际工作过程中,这种问题常见!原因  详情 回复 发表于 2016-10-31 10:36
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-31 09:47:13 | 显示全部楼层
回风调了调送风呗。。。也就这样了,如果设计时总风量够应该就没问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-31 09:47:42 | 显示全部楼层

查查是不是B级的房间漏风特别厉害
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-31 09:56:20 | 显示全部楼层
那就关一点B级区回风和排风,
主要看个房间据对压力和设计压力是否匹配,哪个不匹配调哪个,
如果整个区域都偏高就关点新风总阀。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-31 09:57:24 | 显示全部楼层
风量和压差关联不是十分大,只是风量越大压差越容易保证。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-31 10:36:04 | 显示全部楼层
wjc601548804 发表于 2016-10-31 09:31
C级区房间送风量减小了,如何保证房间换气次数?

所以说不是随便调调就可以的,需要注意各区域的平衡!

调整的目的是什么?肯定是要满足要求!

楼主所说情况并非系统本身的问题,原来没有问题,使用过程中出现了问题。

实际工作过程中,这种问题常见!原因都是不明白原理,瞎调造成的!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-10-31 11:58:30 | 显示全部楼层
Jackon 发表于 2016-10-31 09:46
换气次数已经不是必须条件了。
压差的要求是必须的

不要误导人家,
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-10-31 11:58:31 | 显示全部楼层
Jackon 发表于 2016-10-31 09:46
换气次数已经不是必须条件了。
压差的要求是必须的

不要误导人家,
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-10-31 12:00:36 | 显示全部楼层
首先你知道怎么调节压差吧跟换气次数关系吧,
其次你根据你描述,应该不是自控系统,你可以调节送风阀门,建议工程人员陪同,动送风整个车间换气次数和压差都会乱
你要了解之间原理在调节,呵呵对看书
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-10-31 13:13:22 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2016-10-31 10:36
所以说不是随便调调就可以的,需要注意各区域的平衡!

调整的目的是什么?肯定是要满足要求!

压差过高的房间送风量才刚达到换气次数要求,回风阀已经开到最大,主要原因可能在于这个房间的回风口太小及回风口滤网太厚导致
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-10-31 13:14:34 | 显示全部楼层
Jackon 发表于 2016-10-31 09:46
换气次数已经不是必须条件了。
压差的要求是必须的

这不对吧,净化厂家第一次调可能就是为了保证压差,没去保证换气次数,所以坑死我们后面的人了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-10-31 13:15:00 | 显示全部楼层
wjc601548804 发表于 2016-10-31 09:21
C 级区风量没办法减小的话,那就适当的增加B及区的风量

B级压差已经50了,也够高了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-10-31 13:16:29 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2016-10-31 09:27
明白洁净区压差的原由就知道怎么做了。仅调回风口风量不行,且也不是随便调调就可以的,需要注意各区域的平 ...

需要保证换气次数,现在按最低的要求走了,送风肯定不能调小了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-10-31 13:17:48 | 显示全部楼层
夜夜夜夜 发表于 2016-10-31 09:47
回风调了调送风呗。。。也就这样了,如果设计时总风量够应该就没问题

就是怀疑净化工程时房间回风口设计小了,存在问题
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-25 01:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表